Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

Mihail

Tier3
Реєстрування
12 Гру 2020
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Enging
Інвертор
Xyavei
Точні дані панелей полегшать відповіді.
Потужність випускалась в різних форматах
LR-72HPH 540M ------------------------------------- EGING - 440M72 - HD
напруга холостого ходу 49.50 ------------------------------- 50,83
струм кз --------------------- 13.85 ------------------------------ 11,03
напруга при макс. потужності 41.65 ------------------------------- 41,63
струм при макс. потужності 12.97 ------------------------------- 10,57

тепловий кофіцієнт ( ISC ) +0,048%C ------------------------ 0,039
тепловий кофіцієнт ( Voc ) -0,270%C ------------------------ -0,295
тепловий кофіцієнт (Pmax) -0,350%c ------------------------ -0,390
макс. напруга системи 1500V ------------------------ 1000V
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
LR-72HPH 540M - max 18/p string (M3!)
1645087516813.png
max p/inverter - 75 (M3!)
1645087585137.png
хоча якщо підняти AC/DC ratio вище рекомендованого до 160%
то всього панелей буде вже 88
 
Останнє редагування:

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
щодо 33KTL-A
LR-72HPH 540M - max 20/p string
max - p/inverter 80
1645088121604.png
ac/dc ratio - 160%
 

Вкладення

  • 1645088113315.png
    1645088113315.png
    40,7 Кб · Перегляди: 14
Останнє редагування:

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
щодо
EGING - 440M72 - HD
інформації про них НЕМАЄ в офф базах даних
є посилання на таку модель в сертифікаті, але дані там дещо інші

1645091043714.png

1645091131070.png
 
Останнє редагування:

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
Додатково робити симуляцію розташування полів з вибором найефективнішої конфігурації
я вже не буду (вибачте).
Це вже за гроші.
А так - да хоч графіки виробітки почасові.
З урахуванням затінення (можу навіть відео) та побудовою 3D моделей.
 
Останнє редагування:

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
ну розрахунки кількості панелей можна зробити і самостійно.
як я вже казав (чи ще не казав?))))
п. Альохін - то наше всьо
дивіться весь цикл. Відпаде ДУЖЕ багато питань
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
LR-72HPH 540M ------------------------------------- EGING - 440M72 - HD
напруга холостого ходу 49.50 ------------------------------- 50,83
струм кз --------------------- 13.85 ------------------------------ 11,03
напруга при макс. потужності 41.65 ------------------------------- 41,63
струм при макс. потужності 12.97 ------------------------------- 10,57

тепловий кофіцієнт ( ISC ) +0,048%C ------------------------ 0,039
тепловий кофіцієнт ( Voc ) -0,270%C ------------------------ -0,295
тепловий кофіцієнт (Pmax) -0,350%c ------------------------ -0,390
макс. напруга системи 1500V ------------------------ 1000V
Якщо все куплено
Егінг 84 -
4 Стрінги по 17
1 стрінг 16


LR-72HPH 540M - 2 стрінги по 17 шт. Але у вас залившся тільки 1 трекер. Тому, ставити на схід і на захід не можна.
І ще раз, я за все південь.
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
M3 - 1000v, 33KTL-1100v
тобто окремий стрінг навантажується більше
але М3 дозволяє 2стринги на МРРТ
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
на схід-захід є єдина потреба - на власне споживання - максимально подовжити виробітку вранці/ввечері
все інше - ефективніше південь +-
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
мій косяк.
Виявляється в базі даних PV*SOL є аж 4(!!!) варіанти М3 (380 400 440 480Vac)
я робив розрахунки з 380Vac
1645102015774.png
отже в обох випадках - максимально на 1 стрінг можна до 20шт LR-72HPH 540M
 

N@talia

Tier2
Реєстрування
25 Лют 2021
Дописи
87
Бали
8
Сонячні панелі
Trina Trina Solar TSM-DE19MBB 210M110 540W, MBB
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Подскажите пожалуйста, таких панелей 550 сколько максимально в стринг можно ставить на Huawei 33ktl-a?
 

Вкладення

  • 4A615F9F-E1EB-4D05-8350-48B5C2A8DBB4.png
    4A615F9F-E1EB-4D05-8350-48B5C2A8DBB4.png
    1,6 Mб · Перегляди: 25
  • 2C600BFF-717D-4E2C-9FC3-83DB1229D203.png
    2C600BFF-717D-4E2C-9FC3-83DB1229D203.png
    631,7 Кб · Перегляди: 25

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
А хочется больше.
Хотіти завжди краще, ніж не хотіти.
А так ви по-перше для себе визначіться
вам потрібно що?
Якщо масимально швидко окупити вкладення - тоді робіть снанцію з панелями до 42-45-47кВт.
В вашому випадку це більше 80 панелей або 4 стрінга по 20+ панелей. Тому що 2 стрінга на МРРТ інвертер не потягне.
Тепер чому краще максимально довгий стрінг. Виробітка станції починається з ранку коли загальна напруга перевищить 200В.
Цілком зрозуміло, що чим довше стрінг, тим раніше він почне працювати та пізніше закінчить. Крім того у вас на все може не вистачить грошей чи місця для розташування панелей, може бути часткове затінення та ще багато чого. В такому випадку ідеальних умов не буде і ви не зможете рівномірно завантажити всі стрінги. В такому випадку у вас будуть наприклад стрінги по 15-18 панелей. Затінені панелі як правило виносять в окремі стрінги. Крім того треба ще намагатися максимально скоротити довжину зєднуваних кабелів для зменшення витрат електроенергії. Тому є загальні рекомендації - 1.Макс довжина стрінга 23 2. Мінімальна - 12-15 (не рахував). 3. Ефективне перевантаження по панелях - 160% (+-). 4. Кут нахилу панелей 30(+-) 5. Бажано мк з можливістю зміни кута (хоча б зима-літо) 6. Азимут - 180 (+-). А далі інсталятор (чи може це ви) заходить на обєкт і пробує це все виконати.
І навіть якщо у вас все вийде і станція запрацює і грошики закапають на картку - це зовсім не значить, що тепер 25 років (чи скільки там обіцяють продавці) можна нічого не робити. Навпаки - все тільки починається )))).
ПС. за моніторінг бажано зразу подумати. І в ідеалі - відеоспостереження.
 
Останнє редагування:

DangM

Tier3
Реєстрування
12 Жов 2021
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Canadian Solar
Інвертор
Solis 15K
Добрый день! Имеется домашняя СЭС : 2 инвертора Solis 3P15K-4D с параметрами: 2MPPT\4 входа, Vmax-1000v, Imax - 22A\22A и солнечные панели Canadian solar HiKu5 Mono PERC CS3Y-490 с параметрами Vmp=44.6v, Voc=53.5v, Imp=11A, Isc=11.67A - 62 шт. На первом инверторе на каждом MPPT цепочки по 16 панелей, на втором - по 15. Правильно ли я понимаю, что при данной конфигурации оборудования моей СЭС у меня нет возможности перегрузить станцию по панелям из-за маленького Imax инверторов?
 