Хотіти завжди краще, ніж не хотіти.
А так ви по-перше для себе визначіться
вам потрібно що?
Якщо масимально швидко окупити вкладення - тоді робіть снанцію з панелями до 42-45-47кВт.
В вашому випадку це більше 80 панелей або 4 стрінга по 20+ панелей. Тому що 2 стрінга на МРРТ інвертер не потягне.
Тепер чому краще максимально довгий стрінг. Виробітка станції починається з ранку коли загальна напруга перевищить 200В.
Цілком зрозуміло, що чим довше стрінг, тим раніше він почне працювати та пізніше закінчить. Крім того у вас на все може не вистачить грошей чи місця для розташування панелей, може бути часткове затінення та ще багато чого. В такому випадку ідеальних умов не буде і ви не зможете рівномірно завантажити всі стрінги. В такому випадку у вас будуть наприклад стрінги по 15-18 панелей. Затінені панелі як правило виносять в окремі стрінги. Крім того треба ще намагатися максимально скоротити довжину зєднуваних кабелів для зменшення витрат електроенергії. Тому є загальні рекомендації - 1.Макс довжина стрінга 23 2. Мінімальна - 12-15 (не рахував). 3. Ефективне перевантаження по панелях - 160% (+-). 4. Кут нахилу панелей 30(+-) 5. Бажано мк з можливістю зміни кута (хоча б зима-літо) 6. Азимут - 180 (+-). А далі інсталятор (чи може це ви) заходить на обєкт і пробує це все виконати.
І навіть якщо у вас все вийде і станція запрацює і грошики закапають на картку - це зовсім не значить, що тепер 25 років (чи скільки там обіцяють продавці) можна нічого не робити. Навпаки - все тільки починається )))).
ПС. за моніторінг бажано зразу подумати. І в ідеалі - відеоспостереження.