хотіли такі над басейном, але конструкцію під них не потягнути по грошам.
вони гарні знизу, це дуже великий плюс, якщо низ видно.
Чи є сенс ставити панелі 650 Вт,
коректніше питання - чи вам підходить інвертор який їх потягне. мені взагалі хотілось 660ки поставити, але там майже 18а струм, а інвертор який хочу приймає лише 13а, так що брались 410ки.
Раджу спершу дивитися на інвертори, а панелі підбирати під обраний.
Мені деє порадили тут на форумі, і хоч налаштування там складне, але нормальне охолодження та радіатори, і при цьому воно не гудить як промислова витяжка.
Досвід з іншими інверторами показав що там біда з шумом та охолодженням, коли дріт на 3квт даєш 4 квадрати а воно тепле - це дуже дивує, поки не поміряєш температуру всередині інвертора, де +60+80 та тепло тікає по дротах підключення, навіть при нульовому споживанні.
(такі інвертори походу треба підключати алюмінієм грубим, щоб дроти краще тепло відводили, на правах жарту, чи ні...)
Можливо вам тут порадять ще якісь гарні інвертори.
Якщо ж брати деє на 3 фази то
SUN-12K-SG04LP3-EU але там 650ки підуть лише на перший МРРТ, на другому 13а обмеження.
заведено 3 фази, споживачі у будинку розпреділені по фазам.
в мене було так само, але зараз переробили все на 1 фазу.
досягнути рівномірного навантаження на 3 фази дуже складно, інвертор 12к дає по 4к на фазу, допускає перебір до 6к на одну поки решта не завантажені, але буде грітися та вирубає коли зажарко стане.
Мені простіше мати 10к в одній фазі, тоді не треба мастити голову з балансуванням.