Привіт, спільното. нарешті і собі встановив Deye інвертор 6к та встановив сонячні панелі.
Питання яке ще не розібрав і не можу знайти в налаштуваннях:
- налаштував вихід Gen port як smart load (налаштування мін потужності сонця -2000Вт, акум від 95 до 100).
- вихід smart load підключив до бойлеру, потужністю 2квт
- так от, буває, що основне навантаження на виході інвертора в районі 5 квт (включені кухонні та інші споживачі) і за наявності сонця (>2квт та повної батареї) якщо в цей момент включиться бойлер на виході smart load то загальне навантаження буде 7квт, що більше 6 квт і за кілька секунд інвертор йде в захист.
- тому питання: чи можна налаштувати, щоб smart load вихід не включався за умови, що основний вихід інвертора вже видає потужність >4квт ?
або може є інше рішення на це питання?
Питання яке ще не розібрав і не можу знайти в налаштуваннях:
- налаштував вихід Gen port як smart load (налаштування мін потужності сонця -2000Вт, акум від 95 до 100).
- вихід smart load підключив до бойлеру, потужністю 2квт
- так от, буває, що основне навантаження на виході інвертора в районі 5 квт (включені кухонні та інші споживачі) і за наявності сонця (>2квт та повної батареї) якщо в цей момент включиться бойлер на виході smart load то загальне навантаження буде 7квт, що більше 6 квт і за кілька секунд інвертор йде в захист.