З "-" то він в мережу віддає, а не власне споживання
Дозвольте заперечити.
Якщо Ви переглянете ще раз моє вчорашнє вкладення, то побачите що з зовнішньої мережі (Grid) інвертор бере 280Вт, а будинок споживає 210 Вт. Тобто, різниця 70 Вт - і є власне споживання інвертора зі знаком "мінус". Віддачу в мережу я заборонив у налаштуваннях.
 
Стільки страхів , а які проблеми з 241в? За стандартами 230+-10%, тобто 207-253 В це НОРМАЛЬНА напруга, на яку розрахована ВСЯ техніка що вмикається в розетку.
нажаль далеко не усі прилади реально дотримуються того стандарту, гляньте на реальних блочках AC->DC, там ДУЖЕ часто 100-240в діапазон вказано, бо вони універсальні з урахуванням для сша, тому високі напруги не тягнуть.

В мене так пару блочків згоріло, а ризикувати пожежею не хочу, тому або відсікач, або стабіл, в мене мережа погана, тому навіть стабіла не достатньо. Деє регулярно вирубає вхід, помилок не пише, тому не знаю що саме в мережі не подобається.
Сповіщення про такі вирубання збільшуються коли навантаження в селі росте, тому це явно погана якість мережі.
якось так
1713347103500.png
 
за тої ж причини смарт лоад мені не вийшло використати.
Як можна зробити, з власного досвіду - взяти распбері пай, читати дані з інвертора у пайтон скрипті та відносно них вмикати / вимикати навантаження / насоси.
В мене просто бак з водою, 2 труби по 3 ТЕНа кожна та насос який крутить воду через ті труби, далі вмикаю так, щоб покрити усе сонце плюс зменшити великі струми зарядки на акум (в мене 14квт панелі на 10квт деє, 12-14квт може брати лише в сумі навантаження + зарядка акум).
з бойлером складніше, бо треба керувати дімером, який ріже змінний струм по фазі чим зменшує потужність, але ним можна плавно регулювати нагрів бойлеру від 500вт до 2квт з кроком по 100вт чи коло того.
В мене є такий дімер, але ще руки не добрались його використовувати, та і не критично, перший крок в мене 1квт, решта по 500вт, (до 5500вт) мені й це норм, більша плавність не дуже потрібна, як виявилось.
Якщо хочеш розбиратися у схемотехніці та програмуванні - пиши, напишу що знаю.
Або пошукай того, хто шарить та поясни що хочеш, тобі зроблять (пайтон код що читає деє по модбасу через вайфай скину).

Дуже дякую @Kitsune за підказки та деталі свого рішення. Надихнувся ідеєю встановити Home assistant server на Распбері 4 і до нього підключити інвертор. Але поки без Pyton.

Стоїть завдання керувати включенням та виключенням бойлера в залежності від іншого навантаження, що вклчено - щоб потужність інвертора на перевищувала 6квт (відповідно щоб він не входив у захист і відключення). Звісно можна докупити ще один Deye6k інвертор і тоді проблема вирішена, але хотів спробвати щось "складніше".

Так як в мене вже були в наявнсоті різні датчики, вимикачі, реле для розуміного дому від xiaomi, вирішив побудувати таке рішення:
1. Dстановив Home Assistant на Распбері 4. Підключив до нього більшість своїх датчиків та пристроїв, включно з розумною розеткою smart wifi plug від xiaomi в яку увімкнений бойлер.
2. Підключив інвертор до Home Assistant через wifi донгл. Використав custom Add-on - Sunsynk/Deye Inverter Add-on (multi). Пробував підключити через RS485, використовуючи RS4852USB перехідник, але нічого в мене не вийшло. Тому поки залишив підключення через wifi донгл, який як виявилось може передавати дані до HomeAssistant кожні 5 секунд.
а) репозиторій від автора додатку - https://github.com/kellerza/sunsynk
б) ще один репозиторій - https://kellerza.github.io/sunsynk/guide/overview
в) інструкція по встановленню додатка на Home Assistant https://www.youtube.com/watch?v=X_ypBi7iuJc&t=178s
3. Ну і далі налаштував автоматизацію, по прикладу: якщо {потужність інвертора < 3000Вт & smart plug вимкнено} тоді {увімкнути smart plug}. Ну і ще кілька автоматизацій.

Поділився інфою вище з ціллю, що можливо комусь знадобиться інформація про можливість підключення інвертора Deye до Home Assistant використовуючи add-on "Sunsynk/Deye Inverter".
 
Доброго вечора.
Таке питання, мережева СЕС на власне споживання, з ранку коли система просинається, з'являється помилка f24 на 5-10 хв, потім зникає і система запускається.
Що порадете? Дякую.
 
Доброго вечора.
Таке питання, мережева СЕС на власне споживання, з ранку коли система просинається, з'являється помилка f24 на 5-10 хв, потім зникає і система запускається.
Що порадете? Дякую.
Для початку глянути в мануал, що то за помилка. Ну і вказувати у питанні модель інвертора
 
Для початку глянути в мануал, що то за помилка. Ну і вказувати у питанні модель інвертора
Дякую за відповідь.
135 дея.
Помилка:опір ізоляції сонячних фотомодулів занадто незький.
1.перевірити чи підключення фотомодулів і інвертора є міцним(зроблено)
2.Перевірте чи кабель РЕ інвертора, підключений до землі(зроблено)
 
Дякую за відповідь.
135 дея.
Помилка:опір ізоляції сонячних фотомодулів занадто незький.
1.перевірити чи підключення фотомодулів і інвертора є міцним(зроблено)
2.Перевірте чи кабель РЕ інвертора, підключений до землі(зроблено)
135 дея - це 135кВт?
Ну і далі по тексту все розписано. Перевіряйте заземлення і витіки на землю стрінгів
 
Доброго вечора. Шановні гуру, прошу розвіяти мої переживання. В минулому році виконував замовлення напереоснащення (модернізацію) електричних щитів комерційного обліку та всередені самого будинку. В технічному завданні від поважної фірми було обов"язкове розділення нуля від загальної шини для споживачів інвертора. Враховуючи сучасні тенденції з енергетикою в нашій ненці було придбано комплект: Deye 8кВт, Dyness А48100 2шт і панелі. Монтаж виконую власноруч і ось ця картинка стоїть перед очима. Хоча схема в мануалі з зашунтованим нулем присутня. Власне хочу почути думку професіоналів. Дякую.
Панове, прийшов монтажник і отак вирішив проблему плаваючої напруги на нулі. Після цього все чітко, 220 і 0, якщо обривати тільки фазу. Чи так норм? Залишати?Переглянути вкладення 2871
 
Останнє редагування:
Добрий день!
Дайте пораду початківцю. Як визначити що в інверторі присутня функція підмішування. Щось я ніяк не можу зрозуміти, як виявити такий інвертор.
 
Доброго дня, прочитав цю тему і не зрозумів можно якось зменшити споживання з мережі ? ато постійно бере 100 ват . Станиця працює только 3 добу ще не зовсім разобрався .
 
Доброго дня, прочитав цю тему і не зрозумів можно якось зменшити споживання з мережі ? ато постійно бере 100 ват . Станиця працює только 3 добу ще не зовсім разобрався .
імхо - ні,
гібрид споживає в середньому 1% від номіналу, перевірив на своєму 10кВт гібриднику, 50-100Вт навіть коли система у bypass, інвертор і dcdc - в standby
 
Добрий день!
Дайте пораду початківцю. Як визначити що в інверторі присутня функція підмішування. Щось я ніяк не можу зрозуміти, як виявити такий інвертор.
Думаю, більшість гібридів це роблять, але варто вивчити в специфікації або інструкції режими роботи системи.
Наприклад, в інструкції до Дее є такий текст, з чого випливає шо підміс PV і батареї є

Grid Peak-shaving: when it is active, grid output power will be limited within the set value. If the load
power exceeds the allowed value, it will take PV energy and battery as supplement. If still can’t meet the
load requirement, grid power will increase to meet the load needs.
 
Спільного, підкажіть будь ласка яка нормальна температура для Deye 6K при максимальному сонці?
У мене коли сонце на максимумі, то радіатор, що позаду інвертора дуже гарячий - руку довше 3-5 секунд не потримаєш.
Температури зняті з інвертора (через HomeAssistant):
DC transformer - мін 57, макс 83solarDCtemp.png


















AC radiator - мін 38, макс 61
solarRadiatorTemp.png



















Чи нормально, що так гріється (бо якось лячно за інвертор) та чи у всіх схожі покази температури?
 
Спільного, підкажіть будь ласка яка нормальна температура для Deye 6K при максимальному сонці?
У мене коли сонце на максимумі, то радіатор, що позаду інвертора дуже гарячий - руку довше 3-5 секунд не потримаєш.
Температури зняті з інвертора (через HomeAssistant):
DC transformer - мін 57, макс 83Переглянути вкладення 3583


















AC radiator - мін 38, макс 61
Переглянути вкладення 3584



















Чи нормально, що так гріється (бо якось лячно за інвертор) та чи у всіх схожі покази температури?
Не повіриш, але поставив 120*120 кулер знизу з термо реле... Знаю що ідіотизм, але деталі в мене всі були і тепер більше 51° не гріється, вмикається кожні 10хв, працює 2-3 хв.
По документації він може працювати, але після 45 ° падає кпд.
 
хочу в порт GEN подати фазу з нулем з іншої підстанції можна таке робити?
 
опишіть чи така схема невийде два гріда з різних підстанцій
 
опишіть чи така схема невийде два гріда з різних підстанцій
Суто схемотехнічно, враховуючи комутацію реле і нуля також, то проблеми як би нема. Але це поверхнево, треба бути впевненим що ніде нуль з однієї тп не зустрінеться з нулем іншої. Бо коли воно нове, то не страшно, вони на землі, а коли вже пожило, то хз де вони, хз що між ними. Окрім трого залишається питання до кіл вимірювання в інверторі.
 
Спільного, підкажіть будь ласка яка нормальна температура для Deye 6K при максимальному сонці?
У мене коли сонце на максимумі, то радіатор, що позаду інвертора дуже гарячий - руку довше 3-5 секунд не потримаєш.
Температури зняті з інвертора (через HomeAssistant):
DC transformer - мін 57, макс 83Переглянути вкладення 3583


















AC radiator - мін 38, макс 61
Переглянути вкладення 3584



















Чи нормально, що так гріється (бо якось лячно за інвертор) та чи у всіх схожі покази температури?
в мене банальний вентилятор підлоговий дує на інвертор, потужність підбираю відносно температури повітря, літом на максимум.

Не повіриш, але поставив 120*120 кулер знизу з термо реле... Знаю що ідіотизм, але деталі в мене всі були і тепер більше 51° не гріється, вмикається кожні 10хв, працює 2-3 хв.
По документації він може працювати, але після 45 ° падає кпд.
теж хотілось так зробити, але не зрозуміло де брати 12в та як кріпити, тому "тимчасовим" рішенням було покласти звичайний вентилятор.

хочу в порт GEN подати фазу з нулем з іншої підстанції можна таке робити?
Запитай в обох постачальників чи можна хату підключити по tn-c-s, якщо можна в обох - то на вході обидва нулі заземляєш на свій контур землі (в тебе має бути менше 30мОм опору на зеземленні, мені пішло 6 арматурин по 3м з обв'язкою кутником щоб таке отримати!), тоді нулі вирівняні та, думаю, можна підключати як ти хочеш.

1714298874487.png
 