FAQ Огляд інверторів Deye - Загальна тема

Колеги, а як себе веде 3-фазна Deye при суттєвому перекосі фаз на Grid-вході?
Якщо, припустимо, одна фаза 190, а інші 230 В?
Який допустимий перекос без переходу на батарею?
 
Вырубает. До 10% держит
 
А через что они будут идти???
Сетевой Solis и гибридная Deye. Solis подключен на один из входов Deye.
Ось приклад як поєднано роботу 3Ф Deye 10 kw та 3Ф Huawei 20 kw -
Deye регулює роботою "мікроінвертора" а в цьому випадку потужного мережевого інвертора частотою мережі і забере від мережевого тільки те, що йому треба. Звісно, що мережевий також має підтримувати регулювання своєї генерації в залежності від частоти мережі (яку створює Deye).

Будь-які дві.


Між сусідніми фазами кут повинен бути 120 градусів. Інакше внутрішній перетворювач деї не зможе синхронізуватись з солісом.
спробую на вихідних. відпишусь. дякую за пораду.
 
Добрий день, шо буде коли під'єднати 4х 12,8V звичайні lifepo4 батареї з'єднані послідовно до інвертора без всяких інформаційних портів?
Як пристрій буде оприділяти SOC батарей?
І як налаштувати Lithium Mode в такому випадку?
 
По вольтажу наверное, без связи с бмс. Вольтаж придется прописать руками
 
Добрый день! Хотим на ОСББ поставить Deye SUN-25K-SG01HP3 для насоса отопления, холодной воды и слаботочных потребителей (3 светодиодных светильника и 4 домофона). На первое время берем 3 АКБ BOS G и хотим в вместо четвертой АКБ купить 3 фазный генератор для длительных отключений.
Общее потребление порядка 3 кват при номинальной работе. В момент запуска насос отопитель, который не оснащен частотником, а только лишь пускателем, требует 4-6 повышения тока от номинала. Насос холодной воды оснащен частотником и не требует больших токов для пуска.
Вопросы
1) как быстро инвертор переключается на питание от генератора при низком заряде АКБ?
Например мы установили триггер что при таком напряжении включается генератор и начинает заряжать батареи + записывать все наши потребители. Читал что время переключения порядка 20-30 мс?
2) есть ли какие требования к генератору подключенному к инвертору? по мощности то понятно что номинальная должна быть достаточная для одновременной зарядке батарей и тянуть нагрузку. Но важна ли правильная синусоида для генератора или инвертор сам ее исправит?
3) есть ли какие то специфические требования к АВР генератора для работы системы в максимально автономном режиме? Сам запустил генератор при низком напряжении АКБ и сам выключил когда батареи заряжены.
 
На первое время берем 3 АКБ BOS G
Для пускових навантажень 3 батарей мало. Мінімум 5 портібно. Максимальний струм розрядки 100 А у них. 3 батареї зможуть лиш 13-14 кВт (з усіма втратами) видати. А 5 уже 22-24 кВт.

как быстро инвертор переключается на питание от генератора при низком заряде АКБ?
Например мы установили триггер что при таком напряжении включается генератор и начинает заряжать батареи + записывать все наши потребители. Читал что время переключения порядка 20-30 мс?
Після подачі напруги на порт Gen, інвертор синхронізується близько хвилини і тільки тоді підключається.

есть ли какие требования к генератору подключенному к инвертору? по мощности то понятно что номинальная должна быть достаточная для одновременной зарядке батарей и тянуть нагрузку. Но важна ли правильная синусоида для генератора или инвертор сам ее исправит?
Синусоїду інвертор не виправить, але у трифазних генераторів загалом з синусом все ок. Єдине, що треба буде відкоригувати - ворота по частоті струму генератора, вона у генераторів завжди вище 50 Гц.

есть ли какие то специфические требования к АВР генератора для работы системы в максимально автономном режиме? Сам запустил генератор при низком напряжении АКБ и сам выключил когда батареи заряжены.
Інвертор має реле, яке замикає контакти при потребі завести генератор. І розмикає їх, коли батарея зарядиться до вказаних вами у Time Use відсотків. АВР генератора має вміти працювати з таким контактом.
 
Дякую за детальну відповідь, ще декілька уточнень, якщо не складно.
Після подачі напруги на порт Gen, інвертор синхронізується близько хвилини і тільки тоді підключається.
після синхронізаціЇ саме підключеня буде швидке (20-30 мс)? це важливо щоб не зупинилися насоси і не треба було їх заново запускати великими токами. бо тоді ще треба великий генератор, а ми хотіли купити маленький 3 фазний на 8 кват щоб тянув зарядку АКБ то номінальне навантаженя користувачів
Синусоїду інвертор не виправить, але у трифазних генераторів загалом з синусом все ок. Єдине, що треба буде відкоригувати - ворота по частоті струму генератора, вона у генераторів завжди вище 50 Гц.
яким чином можна реалізувати коррекцію? сам інвертор це може, чи треба якесь обладнення?
 
після синхронізаціЇ саме підключеня буде швидке (20-30 мс)? це важливо щоб не зупинилися насоси і не треба було їх заново запускати великими токами. бо тоді ще треба великий генератор, а ми хотіли купити маленький 3 фазний на 8 кват щоб тянув зарядку АКБ то номінальне навантаженя користувачів
Насоси взагалі нічого не помітять, бо при відсутній мережі працюватимуть від батареї.

яким чином можна реалізувати коррекцію? сам інвертор це може, чи треба якесь обладнення?
В налаштуваннях інвертора. Почитаєте мануал - все стане зрозумілим.
 
Добрий день, шо буде коли під'єднати 4х 12,8V звичайні lifepo4 батареї з'єднані послідовно до інвертора без всяких інформаційних портів?
Як пристрій буде оприділяти SOC батарей?
І як налаштувати Lithium Mode в такому випадку?
Так лучше вообще не делать даже в батареях которые заявлены производителем как поддерживающие последовательное соединение.
Те которые не поддерживают такое - ни в коем случае нельзя.

Как только одна из батарей уйдёт в OVP она сразу весь стринг разорвёт. А она уйдёт ибо одинаковых батарей не бывает.
 
Підкажіть, будь ласка,хто знає.
Така ситуація: у перед вечірніх сутінках, світлодіод DC на інверторі Deye 6k то світиться декілька секунд, потім гасне, і так по колу.
Даний світлодіод повинен світитися, коли напруга із сонячних панелей більше приблизно 120 вольт, а коли меньше тоді гаснути.
По факту ж напруга на сонячному вході в цей час постійно гуляє десь від 80 до 180 вольт. Хоча за логікою ця напруга повинна по маленьку падати до нуля, а не гуляти туди-сюди в таких широких межах.
Якщо відключити перемикачем DC сонячний вхід, то напруга падає по трохи до нуля, тобто так як і повинно бути
Яка причина цього? Чому так?
 
Так лучше вообще не делать даже в батареях которые заявлены производителем как поддерживающие последовательное соединение.
Те которые не поддерживают такое - ни в коем случае нельзя.

Как только одна из батарей уйдёт в OVP она сразу весь стринг разорвёт. А она уйдёт ибо одинаковых батарей не бывает.
а хіба вони не синхронізуються коли разом і не працюють як одне ціле? Тим паче виробник каже шо їх можна до 4s4p з'єднувати
 
Яка причина цього? Чому так?
Панелі виробляють потенціал, який ви бачите як 180 В. Коли МРРТ підключає навантаження - потенціал провалюється нижче порогового і світлодіод гасне, МРРТ знімає навантаження бо напруга нижче порогової, потенціал знову зростає і все повторюється.
 
Якщо відключити перемикачем DC сонячний вхід, то напруга падає по трохи до нуля, тобто так як і повинно бути
Це потроху розряджаються накопичувальні конденсатори.
 
Панелі виробляють потенціал, який ви бачите як 180 В. Коли МРРТ підключає навантаження - потенціал провалюється нижче порогового і світлодіод гасне, МРРТ знімає навантаження бо напруга нижче порогової, потенціал знову зростає і все повторюється.
Дуже Вам дякую за відповідь
 
Не знаю. Я довіряю BMS :)
Справа в тому, якщо залишити вимкненою цю функцію, я дивився, інвертор постійно тримає напругу на повністю заряджених акумуляторах (в моєму випадку 53,5 вольт).
Коли ж активувати disable float charge, то після повної зарядки АКБ інвертор відпускає напругу , та силою не тримає 53,5 вольт
 
Справа в тому, якщо залишити вимкненою цю функцію, я дивився, інвертор постійно тримає напругу на повністю заряджених акумуляторах (в моєму випадку 53,5 вольт).
Коли ж активувати disable float charge, то після повної зарядки АКБ інвертор відпускає напругу , та силою не тримає 53,5 вольт
Это чек бокс для свинцовых аккумуляторов.
 