Добрий вечір.
Народ, потрібна допомога... Якщо у когось є інвертор з АКБ, бажано модель Deye 6K SG03LP1 (тобто однофазний) , та цей інвертор працює у режимі "Zero export to load" та з "Zero export power" = 20 Вт, гляньте pls будь яким мультиметром з вимірюванням частоти, яку частоту у вас показує на виходах Grid та Load?
Я деякий час тому писав (та скидав ролики) що у мене незрозуміло частота скаче... не 50 Гц як повинно бути, а кожну секунду змінюється 53, 75, 57, 111, 82 і так безперервно. Після обговорення у конференції дійшли висновку, що це перешкода у мережі, не може реально така частота бути.
Я чекаю осцилограф, щоб вже точно глянути, що там з синусоїдою... але сьогодні вже на своєму інверторі побачив цю дичину з частотою.
Перепрошивав BMS, тому вимикав інвертор... Коли вмикав, поставив щупи на GRID та ноль. Підняв автомат на GRID, на інверторі засвітився світлодіод AC, заживилося навантаження, частота при цьому була 50 мать його герц! А через декілька десятків секунд в інверторі чується звук "КЛАЦЬ" (якесь реле спрацювало), на морді загоряється діод "Normal" і у цей момент частота починає божеволіти та стрибати як скажена білка!
Я це 3 рази повторив! Вимкнув, увімкнув, дочекався реле та лампи "Normal" і запевнився, що саме у цей момент частота дуріє.
Хтось знає що то за реле клацає? І що відбувається при засвічуванні "Normal"? З частотою у всіх така лабуда, або у мене щось з інвертором?