Є інвертор Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3

Є постійне пріоритетне навантаження ~3-3.3 кВт (серверне обладнання та освітлення)

На початку буде одна батарея 5.4 кВт·год, LiFePO4 48 В 16S на елементах EVE 105 Ah

Планую винести все непріоритетне навантаження (кондиціонер, побутові прилади) на GEN порт у режимі Smart Load, а пріоритетне залишити на основному виході інвертора

Наскільки я розумію, у Deye є налаштування, яке повністю забороняє живлення Smart Load від АКБ, тобто робить так, що цей порт працює лише від мережі або PV і гарантовано відключається при роботі від батарей

Основна ідея саме такої схеми підключення – забезпечити безперебійне живлення пріоритетного навантаження на Load порті, можливість живлення від генератора через GRID порт за допомогою трипозиційного перемикача та подальшу інтеграцію сонячних панелей без зміни архітектури системи, з можливістю за потреби змінити налаштування Smart Load порта і дозволити його живлення від АКБ, особливо після розширення ємності батарей

Підкажіть, будь ласка, чи вважається така схема коректною на практиці з точки зору логіки роботи інвертора та чи дозволяє вона гарантовано обмежити навантаження на АКБ, залишаючи живлення від батареї лише для пріоритетного навантаження? Чи є якісь підводні камені в такому, відносно нестандартному, використанні Smart Load порта?
 
налаштування, яке повністю забороняє живлення Smart Load від АКБ
Ну так аккумулятор и является тем буфером, который позволяет играться портом Smart Load. Одного аккумулятора будет недостаточно для работы такого инвертора. Их нужно хотя бы 3 штуки (16S3P) и BMS на каждом чтобы умела в 100А. А вашей конфигурации неприоритетные нагрузки нужно вынести на сторону грид и при наличии солнца питать от него.
 
Ну так аккумулятор и является тем буфером, который позволяет играться портом Smart Load. Одного аккумулятора будет недостаточно для работы такого инвертора. Их нужно хотя бы 3 штуки (16S3P) и BMS на каждом чтобы умела в 100А. А вашей конфигурации неприоритетные нагрузки нужно вынести на сторону грид и при наличии солнца питать от него.
Не совсем понял часть про "работу такого инвертора", сам по себе инвертор же потребляет мизер, а порт лоад можно строго ограничить ровно на приоритетную нагрузку, то есть интернет, все оборудование и свет, что я и собираюсь сделать, там больше 3.5 квт не будет, чем этот аккумулятор не вытянет? Приемлемый ток разрядки, пусковых токов у этих потребителей никаких нету, это условно говоря компьютеры
 
То есть мне вся эта схема и нужна ровно для того, чтобы успеть перейти на генератор или же выключить всё постепенно адекватным образом, до подключения солнечных полей АКБ добавлять не собирался
 
Доброго дня, у мене питання про SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P
в характеристиках

Max. PV Access Power (W) - 12000
Max. PV Input Power (W) - 9600
Max. Operating PV Input Current (A) - 18+18
Max. Input Short-Circuit Current (A) - 27+27

але він всерівно обріже до 6кв? чи якщо не перегрівся може більше 6кв взяти від сонця?
 
Доброго дня, у мене питання про SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P
в характеристиках

Max. PV Access Power (W) - 12000
Max. PV Input Power (W) - 9600
Max. Operating PV Input Current (A) - 18+18
Max. Input Short-Circuit Current (A) - 27+27

але він всерівно обріже до 6кв? чи якщо не перегрівся може більше 6кв взяти від сонця?
певно він зможе взяти 9600 якшо буде продавати в мережу.
 
Доброго дня, у мене питання про SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P
в характеристиках

Max. PV Access Power (W) - 12000
Max. PV Input Power (W) - 9600
Max. Operating PV Input Current (A) - 18+18
Max. Input Short-Circuit Current (A) - 27+27

але він всерівно обріже до 6кв? чи якщо не перегрівся може більше 6кв взяти від сонця?
Взять то он может. 6квт уйдет по АС. Лишнее скинет по DC в акум. В любом случае больше номинала по 220 он не выдаст. Хоть в нагрузку хоть в сеть
 

Вкладення

  • 20260109_124917.mp4
    98 Mб
  • 2025-12-31 19.45.33 модуль в збірці.jpg
    2025-12-31 19.45.33 модуль в збірці.jpg
    2,3 Mб · Перегляди: 19
Загугліть "випрямляч з lc фільтром"
Припускаю, що з ним будуть меньші пульсації і інвертор буде тягнути з генератора більшу потужність
Gemini швиденько розписав:
 

Вкладення

  • Screenrecorder-2026-01-10-10-34-33-655.mp4
    18,6 Mб
  • Screenrecorder-2026-01-11-10-20-45-219.mp4
    11 Mб
Останнє редагування:
Загугліть "випрямляч з lc фільтром"
Маючи профільну освіту я розрахував і LC фільтр, і CLC фільтр.
Дросель на 20 мГн було б непогано (є сенс від 10 до 30).
А далі я прикинув економічну доцільність (челенд же був зробити максимально просто і дешево) і відмовився від дроселя.
Дросель - майже половина вартості всіх інших компонентів.
В ідеалі звичайно Active PFС, але то зовсім інша історія....
Фінальна схема вкладена.

Через вітряк чи через сонце?
Через PV вхід.
MPPT переведено в режим вітряка (активовано DC for WindTurbine).
Колега маючи аналогічний генератор і вдвічі коротшу лінію зняв 4 кВт потужності при тій самій конфігурації випрямляча.
 

Вкладення

  • DC for Wind Turbine.JPG
    DC for Wind Turbine.JPG
    46,2 Кб · Перегляди: 22
  • Записати.JPG
    Записати.JPG
    56,2 Кб · Перегляди: 27
Останнє редагування:
Красивий трюк з трифазний мостом, від мене лайк!
До речі, саме для таких цілей трифазний генератор з таким мостом був би більш доречним. Він би дав набагато менші пульсації після випрямляча.
 
переведено в режим вітряка (активовано DC for WindTurbine).
Саме це питав. Супер.
Колупав згорівший теслачаржер. Горять вони часто. Там LC ймовірно по входу є на 3-7квт у вигляді окремої коробки. Шкода, викинув, бо не знав особливості застосування...
 
саме для таких цілей трифазний генератор з таким мостом був би більш доречним. Він би дав набагато менші пульсації після випрямляча.
Авжеж! Втричі менше пульсацій. Потенційно втричі більше потужності при тих самих інших.
Але виходив з того що вже було, 1ф гену купили ще в 2023 році...
 
Маючи профільну освіту я розрахував і LC фільтр, і CLC фільтр.
Дросель на 20 мГн було б непогано (є сенс від 10 до 30).
А далі я прикинув економічну доцільність (челенд же був зробити максимально просто і дешево) і відмовився від дроселя.
Дросель - майже половина вартості всіх інших компонентів.
В ідеалі звичайно Active PFС, але то зовсім інша історія....
Фінальна схема вкладена.


Через PV вхід.
MPPT переведено в режим вітряка (активовано DC for WindTurbine).
Колега маючи аналогічний генератор і вдвічі коротшу лінію зняв 4 кВт потужності при тій самій конфігурації випрямляча.
А если попробовать подвигать параметры турбины в (V, A) Advanced Function?
 
А если попробовать подвигать параметры турбины в (V, A) Advanced Function?
Якраз їх і корегував поки не отримав стабільно лише 2350 Вт.

Сьогодні тестили другий прототип випрямляча - для 3-фазного генератора.
Отримав більше ніж очікував - 7500 Вт стабільно :cool:
Більше не ризикнули - гена (китайський нонейм на 12 кВА) і так мучився. Зупинилися на 7000.
Фото випрямляча викладаю. Конденсатори сумарною ємністю 2000 мкФ.
 

Вкладення

  • 2026-01-11 15.48.06.jpg
    2026-01-11 15.48.06.jpg
    1,4 Mб · Перегляди: 25
  • 2026-01-14 15.30.40 режим вітряка.jpg
    2026-01-14 15.30.40 режим вітряка.jpg
    1,6 Mб · Перегляди: 21
Останнє редагування:
Сьогодні тестили другий прототип випрямляча - для 3-фазного генератора.
Отримав більше ніж очікував - 7500 Вт стабільно :cool:
Дея при старті (коли включається) все ж так замикає PV вхід!!! Тому такий спосіб може бути лише як екстремальний.
 
Останнє редагування:

Проблема з роботою Deye від 3ф генератора

Є пара 3ф інверторів Deye SUN-12K, майстер-слейв, живлять будинок (ліфти, насоси, освітлення).
Підключили 3ф генератор KS 8100iEG 1/3 (інверторний на 8,5 кВт).
Проблема: заряджає батареї тільки коли на інверторі нема навантаження.
Gen peak shaving включено, gen power 6000 W, далі варіанти:
  • Струм заряду батарей 60 А (тобто сумарно 120 з двох інверторів), навантаження відключено - все працює стабільно.
  • Струм заряду батарей 40 А (тобто сумарно 80 з двох інверторів), навантаження 700 Вт - гена йде в аварію.
  • Заряд батарей від гени вимкнено, навантаження 700 Вт - гена йде в аварію. WTF?
  • Заряд батарей від гени вимкнено, гену запутили за вимкненого навантаження, потім навантаження 700 Вт ввімкнули - гена працює.
Чому гена не тримає навантаження, коли сумарно потужність заряду батарей і навантаження менше втсановлений лімітів?
(навантаження стале, без пускових піків, ліфти і насоси протягом всіх експериментиві біли вимкнені)

І щось не знайшов налаштувань діапазону частоти саме для гени, лише для мережі, задав від 40 до 60 Гц.
 

Вкладення

  • Записати.JPG
    Записати.JPG
    36,6 Кб · Перегляди: 1

Проблема з роботою Deye від 3ф генератора

Насколько помню Deye не успевает отработать шейвинг от гены. Из-за этого в зависимости от ваших настроек гена либо идёт в аварию и инвертор переходит на батареи, либо гена не успевает заглохнуть и инвертор переходит на батареи. А 700Вт нагрузку вы наверно подаёте на одну фазу делая перекос и ему (гене) это не нравится.
 
Глупый вопрос. А генератор подключается к мастеру? Или ген вход тоже паралелить нужно?
 