Запитання по гібридним інверторам та АКБ для створення UPS на весь дім

Якщо вже "питання по гібридним інверторам та АКБ для створення UPS на весь дім", то поділюся досвідом.
Маю в користуванні майже три роки автономний інвертор Axioma BF-5000, сонячні панелі потужністю 6.7кВт та LiFePo4 акумулятори 9кВт, з балансиром та БМС на 200А. Задовольняє по всім потребам. Пару днів назад замінив на такий же Аксіому, тільки 8кВт - просто недостатньо потужності та й вбудований Wi-Fi модуль в ньому є. Якщо є які питання - пишіть. Розкажу, що знаю.
 

Вкладення

  • зображення_viber_2023-01-09_15-13-54-476.jpg
    зображення_viber_2023-01-09_15-13-54-476.jpg
    608,9 Кб · Перегляди: 22
  • зображення_viber_2023-01-09_15-13-56-528.jpg
    зображення_viber_2023-01-09_15-13-56-528.jpg
    586,5 Кб · Перегляди: 22
Останнє редагування:
У відгуках українці пишуть, що мито не накладали! Майже усі 3.5 кВт порозгрібали :)
Вот я тоже надеюсь что обойдется :) заказал на днях srne HF2430S60-100
Посмотрим что из этого выйдет, позже создам по нему отдельную темку для накопления опыта, ибо в сети как то ничего толком не нашлось и выбрал в первую очередь потому что у меня есть два их mppt контроллера ну и так что бы управлять из одного приложения
 
Тоді чекаємо на ваші звіти по Axioma та Srne.
Доки я читав інфо, то розібрали powmr 3.5
Читаю тепер про DAXTROMN.
daxtromn.jpg
Щось вони всі такі схожі, що складається враження, що один завод клепає всю начинку, а різні бренди ставлять свої корпуси тільки ))

А як дійшли до того, що не вистачало 5 кВт, - це досить багато для середньостатистичного домоволодіння? інвертор вхекався? Він на байпас перемикався?
Маєте щось потужне із приладів?
Чи нормально змішує сонце+акуми, щоб живити навантаження?
 
Останнє редагування:
Тоді чекаємо на ваші звіти по Axioma та Srne.
Доки я читав інфо, то розібрали powmr 3.5
Читаю тепер про DAXTROMN.
Переглянути вкладення 2897
Щось вони всі такі схожі, що складається враження, що один завод клепає всю начинку, а різні бренди ставлять свої корпуси тільки ))
Да так и есть, но srne это завод а powmr наклейка, те же мппт контроллеры есть и с наклейкой и даже в фирменном цвете powmr но завод у них srne, ну и такой как я купил тоже есть в раскраске powmr если купить 200 штук то могут и в ваш цвет покрасить и цена вдвое дешевле чем я на али купил, но если на алибабе покупать один то экономии всего 50 баксов и мне леньки было оформлять через склад миста плюс я купил сразу комплект с вайфай модулем вышло 430$ на алибабе 297$ плюс сколько то можуль и плюс доставка миста около 50 баксов если морем и около 150 если авио
 
Да так и есть, но srne это завод а powmr наклейка, те же мппт контроллеры есть и с наклейкой и даже в фирменном цвете powmr но завод у них srne, ну и такой как я купил тоже есть в раскраске powmr если купить 200 штук то могут и в ваш цвет покрасить и цена вдвое дешевле чем я на али купил, но если на алибабе покупать один то экономии всего 50 баксов и мне леньки было оформлять через склад миста плюс я купил сразу комплект с вайфай модулем вышло 430$ на алибабе 297$ плюс сколько то можуль и плюс доставка миста около 50 баксов если морем и около 150 если авио
От саме зараз переписуюся на алібабі. На аліекспресі все із 3.5 кВт powmr розхапали )) так багато часу витритив на вивчення, що влінь шукати інший тепер. Начитався відгуків, що можуть бути занижені потужності, як Ви писали раніше, тож трохи більший запас хочу тепер.
На аліекспресі лишився тільки один варіан - за $560. На алібаба пропонують інвертор за $370 та $450 вже з доставкою за 45 діб морем та $550 - літаком за 15 діб.
 
От саме зараз переписуюся на алібабі. На аліекспресі все із 3.5 кВт powmr розхапали )) так багато часу витритив на вивчення, що влінь шукати інший тепер. Начитався відгуків, що можуть бути занижені потужності, як Ви писали раніше, тож трохи більший запас хочу тепер.
На аліекспресі лишився тільки один варіан - за $560. На алібаба пропонують інвертор за $370 та $450 вже з доставкою за 45 діб морем та $550 - літаком за 15 діб.
Я не очень понимаю что вы хотите получить на выходе, я так понял у вас образуется лишнее солнечное поле, и вы хотите его использовать, если не смущает батарея в 48 вольт то посмотрите на вольтроник кинг он онлайн и умеет компенсировать собственное потребление

Я 3квт выбрал в первую очередь по причине 24 вольт, ибо в свинец на 48 вооьт я не верю, а лифер на 48 сразу как то дороговато, да и резерв по мощности у меня не такой большой что бы городить 48
 
А як дійшли до того, що не вистачало 5 кВт
Просто в мене відразу поле панелей на 6.7кВт (24 шт по 280Вт), взимку відключав дві панелі, тому що перегруз був в ясну сонячну морозну погоду. Інвертор "не вхекався", справлявся зі своїми задачами на відмінно! Підміс працює прекрасно. Сонце плюс мережа, або сонце плюс акуми - в залежності від режиму. Тепер продаю, якщо кому цікаво, ще два роки гарантії на нього залишилось. В новому інверторі два МППТ трекери, то ж можна ще панелей добавити. Зато тепер можу підключати додатково бойлер та електро-духовку в сонячну погоду.
 

Вкладення

  • 34-385.jpg
    34-385.jpg
    898 Кб · Перегляди: 20
Я не очень понимаю что вы хотите получить на выходе, я так понял у вас образуется лишнее солнечное поле, и вы хотите его использовать, если не смущает батарея в 48 вольт то посмотрите на вольтроник кинг он онлайн и умеет компенсировать собственное потребление

Я 3квт выбрал в первую очередь по причине 24 вольт, ибо в свинец на 48 вооьт я не верю, а лифер на 48 сразу как то дороговато, да и резерв по мощности у меня не такой большой что бы городить 48
Все саме так, як Ви зрозуміли. Беру максимум потужності для акума 24 В бо на 48 В дороговато акуми ліфери... Інвертор для резерву наразі. А якщо не відкатять то нає..алово із закону рахувати по панелям, то "поза законом" опиняться 5 кВт панелей та тоді маєток перейде на постійне автономне живлення.
 
А якщо не відкатять то нає..алово із закону рахувати по панелям, то "поза законом" опиняться 5 кВт панелей та тоді маєток перейде на постійне автономне живлення.
І стане все заплутаніше. Згідно нововведень потрібно повідомляти і про гібридні(автономні ) інвертори. І, напевне, це буде сприйматися як модернізація із збільшенням потужності...
Питаннь більше ніж відповідей...
 
@gooklb

Щоб набрати робочу напругу для вказаного інвертора то приблизно 10-11 панелей. Панелі різняться, я для прикладу беру Risen R120-6-320M:
напруга при макс потужності 33,7 В
макс струм 9,5 А
11 панелей(послідовно) = 371 В
11 х 320 =
3.5 кВт (за наявності "хорошого сонця" в реальності буде 1.5-2.5 кВт)


Вручну розривати стрінг та перемикати панелі то найпростіше/дешевше та надійніше. Але морочно...

Я маю СИРУ [поки що] теоретичну гіпотезу тож перевіряйте схему та кожен розрахунок параметрів елементів!
Схема в доданих файлах.
Сподіваюся, щось більш путнє народиться незабаром.

Розривати стрінг не обов'язково*.
*(!) Але тільки за умови, що цей стрінг "мешкає" один на трекері. Бо напруга під час навантаження на інверторі може просісти більше ніж допустима розбіжність паралельних стрінгів на одному трекері. І в разі, якщо на мережевому ввімкнений DC-вимикач, то можуть виникнути проблеми.

Можна зробити відгалудження через трійник + конектор + сонячний кабель.
Переглянути вкладення 2885 одна штука $4-5 в Україні та $2 в Китаї

А інший полюс(будь-який, але враховуючи де трійник) взяти біля мережевого інвертора зі щитка - після плавкого запобіжника та краще(якщо є) після захисту від блискавки.

Обов'язково треба поставити ще
1. автоматичний вимикач постійного(!) струму, щоб захистити інвертор та в ручному режимі можна відсікати цю гілку панелей.
Номінал 16 А наприклад, або 25 А. Більше - краще, бо контактна група надійніша, а вввімкнення/вимкнення постійного струм значно швидше зношує автомат.

2. діод, щоб не виникало зворотнього струму. Робоча напруга діода має перевищувати сумарну напругу решти панелей стрінга із запасом 30%. Зазвичай достатньо на 600 В. І довготривалий робочий струм діода має перевищувати макс струм, наприклад хоча б 15 А. Якщо не зручно підібрати один діод, то можна поєднувати. Паралельно - струми складаються(два діоди по 10 А разом можуть пропустити ~20 А). Послідовно - напруги складаються(два діоди по 400 В поставлені разом можуть ставитися на напругу до ~800 В).

3. дуже бажано плавкі запобіжники на обидва полюси. Є такі вбудовані в МС4 конектори по кілька баксів, але я би радив поставити більш надійні - з тримачами на дін-рейку. Якщо брати один з полюсів зі щитка де вже є плавкий, то можна вважати його задіяним на одному з полюсів.

[Автоматичне] перемикання.

Зі сторони АС:
1. отакий перемикач здається привабливим
Переглянути вкладення 2890 ($25 в Китаї).

2. Може твердотільне реле.
3. Може Реле-катушка з парами замкнених та розімкнених контактів, але щось потужніше за те, що на картинці.
Переглянути вкладення 2893
4. Інші варіанти...

Зі сторони DC:
Переглянути вкладення 2892($13 в Україні), Переглянути вкладення 2888Переглянути вкладення 2891 ($25 в Китаї) і купа інших.


Китайські деякі виглядають привабливо, але я не тримав їх у руках, не можу впевнено рекомендувати. Тільки задаю напрями, куди можна копати далі ))

Ключові слова:

Резервний ввід
Автомат резервного вводу (ATS)
Перемикач резерву (двох-/трьох- позиційний)
Контактор
Галетний перемикач
Пакетний перемикач
DC [автоматичний]вимикач
DC перемикач

switcher, breaker Photovoltaic, switch solar, Circuit breaker

Мене хвилює в Вашій схемі вірогідна ситуація коли панелі не даватимуть достатньо струму, то обладнання страждатиме. Хіба що упси ставити на чутливу техніку...
Як варіант, "підстраховувати" панелі акумом. І зробити щось накшталт безперебійника паралельно з панелями. По суті треба акум та невелику схему: діод, транзистор, конденсатор тощо. Ще не розробляв таку схему, але вважаю, можна дешево і просто зібрати.
Коли хмарка набіжить, то діод(або транзистор) перемкне живлення з панелей на акуми на період "темних часів".

Накидав багато варіантів, сам тільки шукаю відповіді як автоматизувати переключення.
Але готового рішення ще не можу запропонувати.
Може хтось знайшов путнє щось та поділиться досвідом.
Автомат на постійний струм замовив от такий https://www.aliexpress.com/item/400....order_list.order_list_main.10.7af71802mzwUnH . Автомат перекидний замовив от такий https://www.aliexpress.com/item/100...o.order_list.order_list_main.5.7af71802mzwUnH . Інвертор OF-Grid замовив от такий https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.55.7af71802mzwUnH. Інвертор прийшов, чекаю вимикачі. Потім начну щось збирати.
Схему планую ось таку (додається). Принцип побудови:
1. В розподільчому щиті будинку переключаю перекидний перемикач на проміжне положення
2. Відключаю основний інвертор.
3. Один трекер на 18 панелей по 535Вт - на момент підключення резервного живлення вручну відключаю 4 панелі. (залишається 14 панелей, а це максимум 518В з потужністю макс.7,5 кВт.
4. Відключаю від основного інвертора +- кабель даного трекера і переключаю його вручну до резервного інвертора.
5. Включаю автомат DC 1000В на резервному інверторі і включаю автомат АС 220 В на ньому
6. В головному розподільчому щиті будинку включаю перекидний перемикач в положення резервного живлення
Обов'язкова умова перемикання споживача - це вимкнення окремо фази і нуля. Оскільки в мене розподільчий щит змонтований ще по старих стандартах то і "нуль" відповідно приєднаний до основного контура заземлення. "Нуль" в такому випадку треба обов'язково робити автономним (Із-за цього вже спалив інвертора 12-220В) оскільки в певних перехідних процесах, які можуть виникати в мережі , на "нулю" можлива поява напруги, а це приводить до згорання силових транзисторів інвертора (ось тому і рекомендують не підключати інвертор прямо в розетку квартири).
Звичайно такий метод геморний, але я думаю, що повинен працювати. + цей інвертор можна пристосувати і для підключення DC від АКБ електромобіля теж. А там 350-370В.
Чекаю ваших зауважень і пропозицій по даній схемі
 

Вкладення

  • SES_rezerv.jpg
    SES_rezerv.jpg
    54,9 Кб · Перегляди: 41
14 панелей, а це максимум 518В
Чи незабагато буде 7.5кВт панелей для такого мініатюрного інвертора в 5кВт максимальної потужності? Чудес же небуває! Та й закони фізики ніхто не відміняв! Ви й справді вірите, що таке "чудо техніки" буде живити все Ваше приміщення?
 
Чи незабагато буде 7.5кВт панелей для такого мініатюрного інвертора в 5кВт максимальної потужності? Чудес же небуває! Та й закони фізики ніхто не відміняв! Ви й справді вірите, що таке "чудо техніки" буде живити все Ваше приміщення?
Ну це ж максимум, який по факту буде завжди менший. Я так думаю що аналогія акумулятора- від суперпотужного акума всерівно потужність буде зніматись самим інвертором. Інша справа якщо потужності панелей буде мало... Та й споживати я планую не більше 1-2кВт
 
LiFePo4 акумулятори 9кВт, з балансиром та БМС на 200А
@sanyas15 Вітаю!

Можете детальніше розповісти про підсистему акумулювання електрики? А саме:
1. Ви брали такі LiFePO4 акумулятори, що не мають свого вбудованого BMS? Тому що все, що я бачив на Аліекпресі, має вбудований BMS, тож свій наче і не потрібен.
2. Якщо брали акуми із Алі, то як доставляли, адже там у більшості випадків доставка в Україну недоступна.
3. У вас, судячи із 9000кВт*год / 200А*год = 48В збірка, як ви її збирали? Самі щось на кшалт ось цього?
 
детальніше розповісти про підсистему акумулювання електрики
Так, я купував окремі ячейки 3.2в-90А, всього іх 32шт. Підключені по дві в паралель та все це зібрано в 48в.
БМС та балансир ставив окремо. Все це було зібрано ще рік назад, купував в Києві у продавця, що займається поставкою акумуляторів з Китаю. То ж збірка, підключення, балансування, встановлення - все робив сам. Перемички з мідної шини.
 
І стане все заплутаніше. Згідно нововведень потрібно повідомляти і про гібридні(автономні ) інвертори. І, напевне, це буде сприйматися як модернізація із збільшенням потужності...
Питаннь більше ніж відповідей...
Логічно було б припустити, що то справедливо для гібридних. Автономні вважати розширенням неправильно... Але "за законом" все можливо...
 
Логічно було б припустити, що то справедливо для гібридних. Автономні вважати розширенням неправильно... Але "за законом" все можливо...
А хіба всі ДБЖ, інвертора, фонарики на акумах та повербанки не підпадають під визначення Установки Зберігання Енергії... ? :)
 
Автомат на постійний струм замовив от такий https://www.aliexpress.com/item/400....order_list.order_list_main.10.7af71802mzwUnH . Автомат перекидний замовив от такий https://www.aliexpress.com/item/100...o.order_list.order_list_main.5.7af71802mzwUnH . Інвертор OF-Grid замовив от такий https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.55.7af71802mzwUnH. Інвертор прийшов, чекаю вимикачі. Потім начну щось збирати.
Схему планую ось таку (додається). Принцип побудови:
1. В розподільчому щиті будинку переключаю перекидний перемикач на проміжне положення
2. Відключаю основний інвертор.
3. Один трекер на 18 панелей по 535Вт - на момент підключення резервного живлення вручну відключаю 4 панелі. (залишається 14 панелей, а це максимум 518В з потужністю макс.7,5 кВт.
4. Відключаю від основного інвертора +- кабель даного трекера і переключаю його вручну до резервного інвертора.
5. Включаю автомат DC 1000В на резервному інверторі і включаю автомат АС 220 В на ньому
6. В головному розподільчому щиті будинку включаю перекидний перемикач в положення резервного живлення
Обов'язкова умова перемикання споживача - це вимкнення окремо фази і нуля. Оскільки в мене розподільчий щит змонтований ще по старих стандартах то і "нуль" відповідно приєднаний до основного контура заземлення. "Нуль" в такому випадку треба обов'язково робити автономним (Із-за цього вже спалив інвертора 12-220В) оскільки в певних перехідних процесах, які можуть виникати в мережі , на "нулю" можлива поява напруги, а це приводить до згорання силових транзисторів інвертора (ось тому і рекомендують не підключати інвертор прямо в розетку квартири).
Звичайно такий метод геморний, але я думаю, що повинен працювати. + цей інвертор можна пристосувати і для підключення DC від АКБ електромобіля теж. А там 350-370В.
Чекаю ваших зауважень і пропозицій по даній схемі

Враховуючи бюджет, вельми гарний варіант!

1,2.
Якщо я правильно зрозумів Вашу схему, то не бачу сенсу вимикати мережевий інвертор. Він навіть може продовжувати роботу, коли відновиться електропостачання.

3.
Панелі на 518 В це на межі можливості вхідної напруги інвертора. Я би трохи знизив(може на 2 панелі менше) бо в дуже морозну сонячну погоду погоду після хмарки напруга може стрибнути на +20%.

4.
Розмикати конектори при навантаженні категорично заборонено! Впевнений, що Ви знаєте та розкриваєте їх при вимкненому інверторі, але нагадую іншим.
Коли підключаєте вже зібраний ланцюг панелей до інвертора, тож теба бути обережним.

Я би краще переніс(розрізати сонячний кабель та в розріз вставити автомат з обжатими накінечниками на кабелі) 1000 VDC вимикач, що біля автономки на стрінг панелей прямо перед входом на мережевий. І вже його вимикав би, а потім міняв інвертори після розірвання стрінгу, але до остаточного з'єднання короткого стрінгу. Або можна і взагалі без автомата -- вимикати стрінг захистом(плавкі запобіжники, так?) але тільки якщо він без навантаження! Але без автомата може непередбачувано працювати мережевий одночасно з автономним, якщо не вимикати/перемикати, а робити розгалудження без відсікання стрінгу від мережевого...

Вручну морочно перемикати конектори на панелях та й шарпати часто не дуже добре.
У аліка можна замовити два трійника по 2-3 дол/штука та поставити перемикач гілок або два однополюсні вимикачі на кожну. Одна гілка -- "зайві" панелі, а інша -- перемичка(байпас).
Але при такій схемі з вимикачами на кожній гілці, якщо завтикати та не відключити перемичку для роботи сес, то буде КЗ на тих панелях, що були "зайвими", тому перемикач безпечніше.
Якщо у Вас панелі саме так розташовані і доступ легкий, то спокусливо, особливо коли довгі руки у панелей та без подовжувачів дотягнуться. В мене саме так(але +драбина) та коли кілька разів так премкнув то задовбався ))

5.
Можна придбати та поставити на постоянку пару дешевих(по доллару, або краще норм по 2 доллари) конектори, та запаралелити їх(із тими, що на мережевий ідуть) вивести зі щитка, якщо автономний інвертор стаціонарно стоїть та убезпечений від тварин/дітей.
А ще краще взагалі якийсь ізольований клему-замок швидкоз'ємний. Зі щитка вивести пару маму/тато(щоб не сплутати полярність) та на нього чіплятися відповідною парою, що іншим кінцем до інвертора припаяна. А для акумів зробити такий же клемний замок, щоб можна було зручніше перемикатися панелі/акуми.

6.
Якщо маєте дСЕС із хорошим заземленням, то дійсно, краще нейтраль автономного інвертора поставити на заземлення або і на нейтраль мережі і на заземлення. А маєток можна вимикати ввідним автоматом -- і фазу і нейтраль.
На нулі мережевому може з'явитися напруга при обриві чи пошкодженні кабелю. Це і без обстрілів дуже вірогідна ситуація, тому ідеально мати власний контур заземлення як підстраховку. Хоча за Вашою схемою, можна і не вимикати ані мереж.інвертор, ані ввідний автомат, бо перекидний перемикач перемикає і нейтраль і фазу.


Одразу було видно Ваш хитрий задум акум високовольтний на підстраховку :)
Якщо правильно все зібрати та правильно перемикатися, то не бачу проблем, - має працювати.

Раджу записати по пунктах, що в якій послідовності вмикати/вимикати при переході на/з резерву, щоб не було біди. Схема багатокомпонентна, тож завтикати можна на раз-два. І цю інструкцію вкласти десь поруч зі щитком.
Також раджу частіше перевіряти стан вузлів, бо китайські, відслідковувати температуру при роботі та враховувати, що пластик може бути не високоякісним(підтримує горіння) або клеми не мідні, а сталеві, наприклад.
 
Привіт, "автономна" спільното.
Замовив і я собі інвертор та АКБ з Алі ще в кінці листопаду.
В майбутньому також хочу купити кілька панелей, щоб для власного споживання мати трохи генерації.

АКБ, LIFEPO4 ячейки 230AH на 24V ще чекаю - орієнтовно через 2 тижні.
Гібридний Інвертор POWMR 3.2kva/3.0kw. Інврертор забрав з укрпошти вчора, тому якщо когось цікавлять якісь деталі, то із задоволенням поділюсь чим зможу. Продавець написав вартість 110usd тому думаю й не було питань по розмитненню. Хоча самого цікавить питання, чи потрібно платити мито якщо вказана вартість вище 150eur.

В мене трьох фазний ввід в будинок і хочу одну фазу пустити через інвертор на споживачі які мають бути безперебійні. То поки їде АКБ буду перероляти щиток, щоб все підготувати. Автомати до та після інвертора, DC автомат та запобіжник на АКБ вже взяв та буду це все збирати.

Не дає мені спокою тільки три питання:
1. Коли є мережа на вході інвертора, чи може цей гібрид пропускати через себе (Bypass) більше ніж 3квт потужності? і якщо так, то скільки максимум.
Протестую як тільки все підключу, але може хтось знає достовірно відповідь на це питання.

2. У режимі роботи від АКБ (BMS на 120А * 24В = 2880Вт), якщо я включу споживачів більше ніж 3квт, то як буде діяти інвертор? він просто не дасть більше 3квт і при цьому всі споживачі які використовували до 2880Вт залишаться працювати а нові не включаться, ЧИ спрацює захист та інвертор виключиться взагалі із втратою напруги на всіх споживачах?
Теж планую протестувати.

3. Щодо підключення сонячних панелей - яку максимальну потужність можна підключити до цього інвертора? Тобто яка потужність MPPT контролера?
Чому питаю, бо є кілька протиріч. У даташиті вказано Max. PV Array Power = 3000w. В той же час Max Solar Charging Current = 80А. Якщо рахувати напругу заряду рівною 27В, то перемноживши маємо 80*27=2160Вт. Що не зходиться із 3000Вт. Або я не вірно рахую?

Всім гарного дня!
 

Вкладення

  • 1.jpg
    1.jpg
    77 Кб · Перегляди: 9
  • 2.jpg
    2.jpg
    130,7 Кб · Перегляди: 10
чи може цей гібрид пропускати через себе (Bypass) більше ніж 3квт потужності?
Ні, не зможе. Повинен спрацювати захист при довгому перевантаженні.
Або я не вірно рахую?
Мабуть, не вірно. Панелей можна підключати 3кВт, але це не означає, що вся потужність буде йти тільки на заряд акумуляторів. Є ще власне споживання та живлення підключених приладів.
 
Ні, не зможе. Повинен спрацювати захист при довгому перевантаженні.
Дякую за відповідь. І тоді він вимкнеться повністю чи просто обріже зайве і буде пропускати тільки 3квт ?

Мабуть, не вірно. Панелей можна підключати 3кВт, але це не означає, що вся потужність буде йти тільки на заряд акумуляторів. Є ще власне споживання та живлення підключених приладів.
А який тоді механізм роботи інвертора?
MPPT контроллер перетворює постійний струм від панелей, послідовно з'єднаних зі струмом який залежить від сонця (наприклад 10А) і поістійною напругою (напр. 300В), у постійний струм 27В який далі йде на АКБ або ж на інвертор (24В->220В) який вже живить споживача. По цій логіці максимальна потужність залежить саме від MPPT контролера.
Якщо ж в самому інверторі потужність MPPT складає наприклад 110А (з яких макс 80А завязано на АКБ а інші 30А наприму до інвертора 24-220) тоді мені зрозуміло, що можна макс 3квт панелей підключити і в піку сонця таку генерацію отримати.
Але все одно не до кінця розумію принцип роботи...
 