Запитання по гібридним інверторам та АКБ для створення UPS на весь дім

Добродії, хто може підказати будь ласка таку штуку.
Маю 3х фазний ввід в будинок. Зараз дивлюсь на варіанти інверторів. В майбутньому підключу сонячні панелі. То чи є зміст купувати 1фазний інвертор з функцією віддачі в мережу? Іншими словами чи можна віддавати в мережу по одній фазі із трьох?
Якщо так не можливо технічно реалізувати, тоді критерії пошуку інвертора зменшаться.
 
Чи можна підключити цю (PowMr POW-HVM6.2M-48V) модель до мережі без акумулятор?
Конкретно цю мою модель - ні, вона не робоча без підключених аккумів. Але так як мені це все треба для UPS на увесь дім, то цей недолік мене не бентежить. Але у PowMr є моделі (трохи дорожче), які вміють працювати без акумів, в описах на АліЕкспрес це окремо зазначають.

...наскільки сильний шум вентиляторів при роботі цієї моделі з великими навантаженнями? хоча б у режимі байпас.

Всі пишуть що вентилятори для 3Квт моделі дуже шумні. От цікаво як у вашої моделі?
Мій інвертор до мене ще не приїхав (навіть ще невідправлений), коли буде у мене - відпишу. Але, так, на форумах люди пишуть, що всі інвертори PowMr дуже шумні, люди мучаються у квартирах, придумовують обманки, міняють вентилятори, ставлять термодатчики, як тільки не викручуються. У мене ж є гараж, де він буде стояти, тому це питання мене не хвилює.
 
чи можна віддавати в мережу по одній фазі із трьох
Можна
чи є зміст купувати 1фазний інвертор з функцією віддачі в мережу
Ви хочете поставити гібридний інвертор з такою функцією, чи підключити ЗТ?
Правильно поставлені питання - це вже 80% відповіді.
 
Можна

Ви хочете поставити гібридний інвертор з такою функцією, чи підключити ЗТ?
Правильно поставлені питання - це вже 80% відповіді.
Наразі питання поставити гібридний інвертор (із зазором на майбутнє), потім докупити сонячних панелей, а вже після відновлення енергомережі (після війни) віддавати зайву енергію від цього ж гібрида в мережу по ЗТ (або навіть якщо без ЗТ то хоча б щоб мінусувати по лічильнику використання електрики з мережі)

Тому, якщо технічно таке можливо (віддавати по ЗТ тільки по одній з трьох фаз) тоді буду дивитись на гібриди які підтримують таку функцію.
А на 3х фазний вже не вистачить ресурсів - ну дуже дорогі.
 
Останнє редагування:
гібридний інвертор (із зазором на майбутнє), потім докупити сонячних панелей
Які потужності плануєте ставити? Щоб щось ефективно віддавати в мережу, потрібно вкласти немало грошей в інвертор та панелі. А ще й заміна лічильника потягне копієчку... ЗТ по одній фазі можливий і часто таке практикують. Але потрібно визначитися, чи потрібна енергонезалежність при відсутності мережі, чи таки (при наявності вільних коштів) підключатися для віддачі в мережу.
 
Які потужності плануєте ставити? Щоб щось ефективно віддавати в мережу, потрібно вкласти немало грошей в інвертор та панелі. А ще й заміна лічильника потягне копієчку... ЗТ по одній фазі можливий і часто таке практикують. Але потрібно визначитися, чи потрібна енергонезалежність при відсутності мережі, чи таки (при наявності вільних коштів) підключатися для віддачі в мережу.
Дивлюсь на 8квт модель гібридного інвертора Powmr MPS-V MAX 8.2KW (це навіть трохи перевалює за мій бюджет, який можу собі дозволити, але з цим вже щось придумаю якщо брати на роки).
Що мені сподобалось у цій моделі - це перекриває мої потреби в 6квт із запасом. є два МППТ трекери, є два виходи 230В (основний і додатковий)
-> буду вдячний за критику цієї моделі та\або варіанти альтернатив.

Мій план наразі в голові такий.
На першому етапі (на 6-12міс) - використовувати як ДБЖ з макс піковою потужністю до 6квт. Вхід у мене 3 фази. Підключаю одну фазу через цей інвертор, АКБ на 48В (LiFePo4 - 11квт*год) і поки живу так. (більше ніж 6 квт на будь яку фазу не пропустить лічильник). Інші дві фази при цьому пускаю тільки на кілька сильних споживачів (ел.котел, ел.бойлер, ел.плита, ел.духовка)
На другому етапі (можливо ще влітку) - закупити один стрінг сонячних панелей на 4квт. На цьому інверторі є другий вихід 230В, то на скільки розумію можна підключити до нього наприклад тени бойлера і гріти воду якщо є надлишок сонячної енергії, яка не споживається на повну (в сонячні дні).
На третьому етапі (тобто перспектива після відновлення енергосистеми України) - докупити ще один стрінг сонячних панелей на другий трекер, підєднати генерацію надлишків сонячної енергії з цієї фази в мережу чи по ЗТ чи навіть просто, щоб мінусувалось використання енергії яку я буду й далі брати з інших двох фаз.

Буду вдячний за коменти та поради.
 
Останнє редагування:
Спільното, може комусь буде цікаво це відео - дуже класно розказано про всі чи майже всі нюанси в роботі інвертора POWMR 3kw. Автор молодець.

 
Добродії, хто може підказати будь ласка таку штуку.
Маю 3х фазний ввід в будинок. Зараз дивлюсь на варіанти інверторів. В майбутньому підключу сонячні панелі. То чи є зміст купувати 1фазний інвертор з функцією віддачі в мережу? Іншими словами чи можна віддавати в мережу по одній фазі із трьох?
Якщо так не можливо технічно реалізувати, тоді критерії пошуку інвертора зменшаться.

Можно сделать автоматический переключатель 3фазы > 1фаза и подключить инвертор который будет питать всё что есть на 3х фазах.
 
Можно сделать автоматический переключатель 3фазы > 1фаза и подключить инвертор который будет питать всё что есть на 3х фазах.
Схема разводки фаз, ноль общий. Одна фаза работает остальные вакантные. АКБ и подключение катушки управления реле не рисовал. Но трехфазное оборудование от инвертора работать не будет. И-инвертор, А-автомат. Реле подбирать по нагрузке.
 

Вкладення

  • IMG_20230203_084137.jpg
    IMG_20230203_084137.jpg
    2,6 Mб · Перегляди: 21
Підключив нарешті на вихідних свій інвертор Powmr 3.0 + 230Агод АКБ. Поки без панелей.
Задоволений як слон. Як казав @mib, повна окупність вкладень відбувається у момент першого відключення зовнішньої мережі.
Наразі система працює як ДБЖ. Потужності мені вистачає але вже за два дні були моменти, що інвертор працював на верхній межі. Тому раджу все ж таки брати потужніший, із запасом.
І дуже шумні у нього вентилятори. Це трохи напрягає, хоч і знаходиться за дверима, у коморі.

Спільното, якщо в когось будуть питання по цій моделі, буду радий поділитись інфою.
 
Підключив нарешті на вихідних свій інвертор Powmr 3.0 + 230Агод АКБ. Поки без панелей.
@miro2x Так вище ви ж писали про 8.2 кВт, а тут 3.0.
Про потужність - та да, із цим розрахунком замовив собі 6.2кВт, а мій брат взагалі 10.2 кВт. Що цікаво, у PowMr якась дивна цінова градація: різниця цін між моделями на 6.2 та 8.2 кВт складає десь 7-8 тис грн, а між 8.2 та 10.2 - 2 тис грн.

Про АКБ - у вас 8 штук LiFePO4-банок? Де купували?
 
До речі, якщо комусь цікаво про байпас навколо інвертора.

Вирішив, що треба мати байпас навколо інвертора із наступних причин:
1. Отримати максимальну потужність із мережі, що перевищує пропускну здатність інвертора.
2. Мати можливість зняти інвертор для ремонту, діагностики чи якихось доробок.
3. Вимкнути повністю інвертор при наявності зовнішньої мережі та повністю зарядженої АКБ, аби зекономити споживану ним електрику холостого ходу.

Для цього купив 4-полюсний перемикач І-0-ІІ на 63А F&F PSA-463 тут, в Україні, і буду робити байпас по схемі, описаній тут. Адже самий головний нюанс при байпасі інвертора - йому не можна ні в якому разі пускати електрику на виходи AC OUT, інакше він згорить. В принципі, це саме стосується і бензогенераторів.

Саме 4-полюсний купив для того, щоб одним приладом в одному місті та одним рухом руки одночасно відключити подачу вуличної електрики на вхід інвертора та одночасно відрізати вихід інвертора від мережі.
 
Саме 4-полюсний купив для того, щоб одним приладом в одному місті та одним рухом руки одночасно відключити подачу вуличної електрики на вхід інвертора та одночасно відрізати вихід інвертора від мережі.
А если в это время есть необходимость зарядить акб, в идеале лучше 2 двух полюсных по входу и выходу, у меня правда тот что по входу это генератор/сеть а для отключения автомат
 
А если в это время есть необходимость зарядить акб, в идеале лучше 2 двух полюсных по входу и выходу, у меня правда тот что по входу это генератор/сеть а для отключения автомат
Согласен, не подумал, что есть и такой сценарий, когда нужен внешний байпас для получения 100% мощности с улицы и одновременно заряжать АКБ.

Но два отдельных несинхронизированных переключателя - это всегда возможность одно из них забыть переключить и ненароком спалить инвертор. А ещё, если два 2-полюсных переключателя и вы забудете, что сначала переключается тот, что после инвертора (что отключает AC OUT), а только потом тот, что на входе, то с инвертором можно попрощаться.
 
Но два отдельных несинхронизированных переключателя - это всегда возможность одно из них забыть переключить и ненароком спалить инвертор. А ещё, если два 2-полюсных переключателя и вы забудете, что сначала переключается тот, что после инвертора (что отключает AC OUT), а только потом тот, что на входе, то с инвертором можно попрощаться.
Не совсем так, по выходу инвертора стоит переключатель 1-0-2 он выполняет функцию байпаса и переключает нагрузку на сеть/инвертор

Тоесть если я им переключаю нагрузку на сеть то инвертор продолжает работать просто потребители от него отключены

Второй переключатель 1-0-2 стоит на входе инвертора он переключает сеть/генератор

Ну и автомат по входу позволяет полностью обесточить инвертор и защищает линию от щита до инвертора, в данном случае же инвертор это обычный потребитель
 
Так вище ви ж писали про 8.2 кВт, а тут 3.0.
Так. 3квт вже купив раніше і підключив як тільки приїхали акуми, але все ще облизуюсь на 8квт і 48в АКБ.

Про АКБ - у вас 8 штук LiFePO4-банок? Де купували?
Брав на Алі,
у продавця зі складу в Польщі. Замовив в Угорщину а звідти мені привезли знайомі. Такі ж 230Агод банки мають ще приїхати в Польщу до цього ж продавця у кінці лютого.

Не совсем так, по выходу инвертора стоит переключатель 1-0-2 он выполняет функцию байпаса и переключает нагрузку на сеть/инвертор

Тоесть если я им переключаю нагрузку на сеть то инвертор продолжает работать просто потребители от него отключены

Второй переключатель 1-0-2 стоит на входе инвертора он переключает сеть/генератор

Ну и автомат по входу позволяет полностью обесточить инвертор и защищает линию от щита до инвертора, в данном случае же инвертор это обычный потребитель
Так само, і я собі теж підключив, окрім другого перемикача на генератор. Не маю такого звіра. Дійсно є можливість пустити байпасом і в той же час зарядити акуми інвертором або відключити його для обслуговування АКБ чи інших завдань.
 
Приехал мой srne HF2430S60-100
Налога пока не насчитали, но мне его отдали на укрпочте записав на листик что отдали :) так что есть еще небольшой шанс что что то изменится

Из хорошего хх 1 ампер, тоесть 25 ват, настроек больше чем в инструкции с сайта

Вентиляторы пока не гудят, но я его просто подключил к акб, жду третий час на табло 44 градуса и выше не поднимается уже минут 30, как будет с нагрузкой проверю уже когда все подключу, но это где то к марту

Из того что не понравилось wifi свисток практически бесполезен, в приложении SmartESS можно только смотреть и нет никаких настроек

Дальше будем посмотреть
 

Вкладення

  • IMG_20230211_174958.jpg
    IMG_20230211_174958.jpg
    2,2 Mб · Перегляди: 25
  • IMG_20230211_192328.jpg
    IMG_20230211_192328.jpg
    2 Mб · Перегляди: 25
в приложении SmartESS можно только смотреть
Як раз там є багато всяких налаштувань -
тип акумуляторів, напруга низ/верх, струм мережа/акумулятор, приорітети заряду та живлення і т.д.
 
Назад
Угорі