Запитання по гібридним інверторам та АКБ для створення UPS на весь дім

lasar

Tier3
Реєстрування
3 Бер 2023
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
RSM144-7-440M-460M
Інвертор
MAX 10,2 kW 48V
На дисплее какая схема, при приоритете СП, светится? Только байпас от Сети или зарядка/питание от СП и байпас от Сети. Если светит только от Сети то проблем есть. Може что-то на программном уровне.
Светится питание от СП и байпас от Сети
 

lasar

Tier3
Реєстрування
3 Бер 2023
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
RSM144-7-440M-460M
Інвертор
MAX 10,2 kW 48V
Похоже АКБ не причем. Я это пишу так как, думаю, Вам будет не легко набрать АКБ 48v. Тут что-то в настройках. Тут выше vpv-xolod, спасибо ему, выложил инструкцию на украинском. Почитайте. Они, инструкции, очень похожи.
Но приоритет должен быть СП-Сеть-АКБ для того чтобы переходило на следующий источник питания Нагрузки по этому алгоритму в случае "пропажи" предыдущего.
Приоритет так и есть СП-Сеть-АКБ , инструкцию перечитал и не одну, режимы тоже менял ничего не помогает
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Приоритет так и есть СП-Сеть-АКБ , инструкцию перечитал и не одну, режимы тоже менял ничего не помогает
ибо эта железка живет своей жизнью, реклама и жизнь отличаются......, скорее всего косяк в прошивке, прошивку пишут люди, они тоже ошибатся, иногда они косячно стают, тож бывает, а еще алгоритмы запуска (очередность), и всякой другой фигни хватает.

5кВт ваших панелей как включены?
 

lasar

Tier3
Реєстрування
3 Бер 2023
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
RSM144-7-440M-460M
Інвертор
MAX 10,2 kW 48V
ибо эта железка живет своей жизнью, реклама и жизнь отличаются......, скорее всего косяк в прошивке, прошивку пишут люди, они тоже ошибатся, иногда они косячно стают, тож бывает, а еще алгоритмы запуска (очередность), и всякой другой фигни хватает.

5кВт ваших панелей как включены?
12 шт 6+6 последовательно 280 вольт на выходе
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
12 шт 6+6 последовательно 280 вольт на выходе
Дык у Вас на пределе минимума напряжение от СП для нормальной работы инвертора. Минимум если не ошибаюсь 120v. А у вас максимум 280 и то в идеале. А ещё и ток отдачи не гуд будет. Отсюда и не хватает мощности СП. Байпас/подмес из сети обеспечен, на киловатте нагрузки точно. Dalet прав. Поднимайте до 500 вольт по номиналу. Реально больше 450 вольт не должно быть.
Характеристики панелей в номинале какие?
 
Останнє редагування:

lasar

Tier3
Реєстрування
3 Бер 2023
Дописи
8
Бали
3
Сонячні панелі
RSM144-7-440M-460M
Інвертор
MAX 10,2 kW 48V
Дык у Вас на пределе минимума напряжение от СП для нормальной работы инвертора. Минимум если не ошибаюсь 120v. А у вас максимум 280 и то в идеале. А ещё и ток отдачи не гуд будет. Отсюда и не хватает мощности СП. Байпас/подмес из сети обеспечен, на киловатте нагрузки точно. Dalet прав. Поднимайте до 500 вольт по номиналу. Реально больше 450 вольт не должно быть.
Характеристики панелей в номинале какие?
Инвертор 90-500 вольт, типа рабочее 360 так пишет мануал. Поднял напругу ничего не помогло. Приехал товарищ с другим инвертором та же проблема. Подкинули АКБ всё работает, без АКБ не хочет Dalet прав реклама и жизнь отличаются...
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
без АКБ не хочет Dalet прав реклама и жизнь отличаются...
ха..... ибо как показывает практика, каждый раз что-то новое и интересное.

Были как то у меня образцы, которые не работали на подмес с АКБ, а без АКБ работали. Писатели ПО там еще те черти.....
 

DmytroA

Tier3
Реєстрування
22 Лют 2023
Дописи
12
Бали
3
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
MPS
Всем привет!
У меня такая же проблема как описано выше. Массив панелей - 4,5кВт, напряжение на входе - 400-430В, на инвертере выставлен приоритет солнце, потом центральное, потом батарея (SUB). Нагрузка на потребление небольшая - обычно 300-500Вт. Если отключить централизованный ввод, то система нормально работает от панелей и заряжает акумы. Акумы на 48В подключены. Как только включается ввод, сразу начинает работать байпасс и потом подключается панели. Такое ощущение, что делает подмес, судя по мощности которую берет с панелей и которую отдает потребитялм где-то 70 (панели) на 30(сеть). Также не удалось добиться, что б зарядка акума была только от солнца, пробовал и режим Solar Only и Solar first then Utility, результат судя по дисплею одинаков - берет заряд и с панелй и сети.
Инвертер - китайский нонейм, инструкция во вложении.

Обращаюсь к специалистам форума за советом - в какую сторону еще можно посмотреть?
 

Вкладення

  • MPS-5500H-48V-M110A.pdf
    15,5 Mб · Перегляди: 11
Останнє редагування:

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
Всем привет!
У меня такая же проблема как описано выше. Массив панелей - 4,5кВт, напряжение на входе - 400-430В, на инвертере выставлен приоритет солнце, потом центральное, потом батарея (SUB). Нагрузка на потребление небольшая - обычно 300-500Вт. Если отключить централизованный ввод, то система нормально работает от панелей и заряжает акумы. Акумы на 48В подключены. Как только включается ввод, сразу начинает работать байпасс и потом подключается панели. Такое ощущение, что делает подмес, судя по мощности которую берет с панелей и которую отдает потребитялм где-то 70 (панели) на 30(сеть). Также не удалось добиться, что б зарядка акума была только от солнца, пробовал и режим Solar Only и Solar first then Utility, результат судя по дисплею одинаков - берет заряд и с панелй и сети.
Инвертер - китайский нонейм, инструкция во вложении.

Обращаюсь к специалистам форума за советом - в какую сторону еще можно посмотреть?
У меня при таких же настройках приоритета я контролирую два показания. При 100% заряде АКБ и 430 вольт по PV я смотрю ещё ток по PV. При нагрузке 200 ватт ток 0,5А. Это нормально. 200/430=0.5. Если при этом нормальные солнце то сеть не задействована. Бывает при том же напряжении и нагрузке ток падает до минимума тогда подключается сеть, но это бывает когда не хватает освещенности. Проверял такие же сомнения подключением бойлера нагрузка 1,5квт напряжение 430ватт, а ток скачет от 2.9А до 4,2А в зависимости от солнца. Тогда при 2.9А подключается сеть, а при росте тока она отключается. Для контроля смотрел реакцию счётчика. При 2.9 - считает, при 4.2 нет. Попробуйте так проверить. Похоже у Вас все нормально. Ещё полный переход на сеть может быть при недостатке солнца в момент заряда АКБ. Ну и ещё проверьте токовыми клещами. Только смотрите для переменки и постоянки разные клещи/настройки. Ещё учитывайте "задумчивость" инвертора. Он не сразу выходит на настроенные параметры. Може мое помогло.
PS На счёт зарядки, Вы не говорите какая ёмкость
АКБ, допустим 100ач. Это где-то 4.5 кВт посему СП на 4,6квт точно не потянут.И тогда сеть им в помощь.
 
Останнє редагування:

DmytroA

Tier3
Реєстрування
22 Лют 2023
Дописи
12
Бали
3
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
MPS
У меня при таких же настройках приоритета я контролирую два показания. При 100% заряде АКБ и 430 вольт по PV я смотрю ещё ток по PV. При нагрузке 200 ватт ток 0,5А. Это нормально. 200/430=0.5. Если при этом нормальные солнце то сеть не задействована. Бывает при том же напряжении и нагрузке ток падает до минимума тогда подключается сеть, но это бывает когда не хватает освещенности. Проверял такие же сомнения подключением бойлера нагрузка 1,5квт напряжение 430ватт, а ток скачет от 2.9А до 4,2А в зависимости от солнца. Тогда при 2.9А подключается сеть, а при росте тока она отключается. Для контроля смотрел реакцию счётчика. При 2.9 - считает, при 4.2 нет. Попробуйте так проверить. Похоже у Вас все нормально. Ещё полный переход на сеть может быть при недостатке солнца в момент заряда АКБ. Ну и ещё проверьте токовыми клещами. Только смотрите для переменки и постоянки разные клещи/настройки. Ещё учитывайте "задумчивость" инвертора. Он не сразу выходит на настроенные параметры. Може мое помогло.
PS На счёт зарядки, Вы не говорите какая ёмкость
АКБ, допустим 100ач. Это где-то 4.5 кВт посему СП на 4,6квт точно не потянут.И тогда сеть им в помощь.
А как вы проверяете ток с панелей? клещи или амперметр в цепь вставляете? Я вот по инвертеру смотрю он показывает только напряжение с панелей + мощность, ну и ток, который на заряд АКБ идет. Но я так понимаю ток с панелей инвертер как-то ограничивает, что б выдать требуемую мощность.

Кстати по поводу заряда АКБ тоже вопрос - как инвертер определяет что батарея заряжена? по ее сопротивлению? Потому как судя и напряжению на балансире батарея заряжена, при этом на дисплее постоянно показывает, что 1А идет на батарею ну и мигает индикатор заряда.
 

DmytroA

Tier3
Реєстрування
22 Лют 2023
Дописи
12
Бали
3
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
MPS
PS На счёт зарядки, Вы не говорите какая ёмкость
АКБ, допустим 100ач. Это где-то 4.5 кВт посему СП на 4,6квт точно не потянут.И тогда сеть им в помощь.
100АЧх48В. Но я так понимаю это актуально при заряде разряженных АКБ. У меня в настройках стоит макс. ток заряда 40А, я так понимаю это около 2кВт, что при нормальном солнце должно быть.

Тут кстати тоже отдельная история не удалось добиться, что б заряд АКБ был только с панелей, заряд АКБ берет тоже идет с сети. Пробовал и режим приоритета солнца на заряд (PV first then utility) и Solar only, все равно берет из на заряд из сети. Поставил туда возможный минимум по зарядке из сети в настройках - 2А и смирился с этим :(.

Чудо-инвертер похоже вот этот - https://www.aliexpress.com/item/1005003400178450.html
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
А как вы проверяете ток с панелей? клещи или амперметр в цепь вставляете? Я вот по инвертеру смотрю он показывает только напряжение с панелей + мощность, ну и ток, который на заряд АКБ идет. Но я так понимаю ток с панелей инвертер как-то ограничивает, что б выдать требуемую мощность.

Кстати по поводу заряда АКБ тоже вопрос - как инвертер определяет что батарея заряжена? по ее сопротивлению? Потому как судя и напряжению на балансире батарея заряжена, при этом на дисплее постоянно показывает, что 1А идет на батарею ну и мигает индикатор заряда.
Пользую клещи для контроля и на табло светит так от СП (по PV). Ток с СП не инвертор ограничивает а сами СП по закону Ома. Р=UxI. Если СП дают 400вольт а к ним подвешено 200А то СП отдают 0,5А при возможности, на пример 8.3А. Вы перевернули в своем понимании все на 180. Не СП дают требуемую мощность, а Вы эту мощность задаёте подключив к СП.
По зарядке АКБ. Инвертор останавливает заряд по настройке. У меня Гель в настройках заряд АКБ 100% при напряжении 27.5 вольт на АКБ. При этом поддержка заряда током 0.3-0.1А Если поставлю на пример 28.8 то будет, возможно, постоянный недозаряд и поддержка будет работать на 1.0 А. Последние цифры отвлеченные. Может у Вас ч настройках значение напряжение 100%-го заряда высокое. Гель боится высокого напряжения заряда по сему лучше снизить напряжение заряда. Про лифары не подскажу. Смотрите настройки пределов заряда. А высвечивание тока ор СП должно быть. Можем пишет input PV. Поройте.
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
100АЧх48В. Но я так понимаю это актуально при заряде разряженных АКБ. У меня в настройках стоит макс. ток заряда 40А, я так понимаю это около 2кВт, что при нормальном солнце должно быть.

Тут кстати тоже отдельная история не удалось добиться, что б заряд АКБ был только с панелей, заряд АКБ берет тоже идет с сети. Пробовал и режим приоритета солнца на заряд (PV first then utility) и Solar only, все равно берет из на заряд из сети. Поставил туда возможный минимум по зарядке из сети в настройках - 2А и смирился с этим :(.

Чудо-инвертер похоже вот этот - https://www.aliexpress.com/item/1005003400178450.html
Если АКБ Гель (кислотные) то 40А ооочень много. Ставьте 1/10 от ёмкости. = 10 А.
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
Я вот по инвертеру смотрю он показывает только напряжение с панелей + мощность, ну и ток, который на заряд АКБ
У вас в инструкции ясно написано/видно ток от СП. Схемка вторая лист 23 - 2.6А, а на схеме третьей 24 лист - 8.6А. кто ток от PV. Умножаем на напряжение получим мощность нагрузки.
 

DmytroA

Tier3
Реєстрування
22 Лют 2023
Дописи
12
Бали
3
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
MPS
Пользую клещи для контроля и на табло светит так от СП (по PV). Ток с СП не инвертор ограничивает а сами СП по закону Ома. Р=UxI. Если СП дают 400вольт а к ним подвешено 200А то СП отдают 0,5А при возможности, на пример 8.3А. Вы перевернули в своем понимании все на 180. Не СП дают требуемую мощность, а Вы эту мощность задаёте подключив к СП.
Спасибо. задумался над написанным :).
ну тогда если я правильно понял измерение тока мне ничего не даст, с точки зрения понимания Макс тока/мощности, которые может отдать массив: т.е. если у меня 400В с массива, и нагрузка условно 200Вт, то при измерении тока я просто увижу 0,5А. Хотя технически массив может выдать 8,3А, верно? Если да, то тогда вопрос как мне измерить макс ток (ну и мощность) который может отдать массив СП, что б подтвердить, что этого достаточно для нагрузки и включение байпаса все же "особенность" работы инвертера, а не недостаток мощности массива?
 

DmytroA

Tier3
Реєстрування
22 Лют 2023
Дописи
12
Бали
3
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
MPS
У вас в инструкции ясно написано/видно ток от СП. Схемка вторая лист 23 - 2.6А, а на схеме третьей 24 лист - 8.6А. кто ток от PV. Умножаем на напряжение получим мощность нагрузки.
чего-то я запарился и не ту инструкцию отправил. Обновил файл.
 

DmytroA

Tier3
Реєстрування
22 Лют 2023
Дописи
12
Бали
3
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
MPS
Если АКБ Гель (кислотные) то 40А ооочень много. Ставьте 1/10 от ёмкости. = 10 А.
я так понимаю это важно только если батарея сильно разряжена, в моем случае получается просто идет постоянная "подзарядка" из сети, хотя я бы хотел, что б было только с СП.

ну раз начали говорить за АКБ, прошу конструктивной критики и советов :). У меня сборка из вот таких АКБ - https://www.kijo-battery.com/uploads/file/jpc12-100-lead-carbon-battery.pdf

В настройках типа батареи поставил: USE и взял из того файла такие настройки:
- Bulk charging voltage - 14,1 (56,4)
- Floating charging voltage - 13,8 (55,2)
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
Спасибо. задумался над написанным :).
ну тогда если я правильно понял измерение тока мне ничего не даст, с точки зрения понимания Макс тока/мощности, которые может отдать массив: т.е. если у меня 400В с массива, и нагрузка условно 200Вт, то при измерении тока я просто увижу 0,5А. Хотя технически массив может выдать 8,3А, верно? Если да, то тогда вопрос как мне измерить макс ток (ну и мощность) который может отдать массив СП, что б подтвердить, что этого достаточно для нагрузки и включение байпаса все же "особенность" работы инвертера, а не недостаток мощности массива?
Начало многообещающее. А концовка так себе. ШЮтка. Мощность отдачи СП вы уже имеете - 4.6 кВт. А ток 8.3А. Зачем ее менять? Отсюда пляшите. Вы можете на инвертор подсоединить паспортную кажись 6 кВт. Но не советую. Пользуйте максимум 75% номинала инвертора. Остальное только кратковременно. Для проверки изменения тока от СП попробуйте подключать разные нагрузки, 500ватт, 1000ватт, 1500ватт. И смотрите ток от СП. При постоянном напряжении. Нет облаков.
 