телега впереди лошади.... если вами указанньій dc-ac-dc является источником стабилизированного напряжения 311в, то как ток может упасть? кто вообще задает/регулирует ток в цепи? Источник или потребитель? Кто в цепи есть источник и кто потребитель? Если источник дает стабильтное напряжение, то дея снижать ток не будет, нет факторов, вьі их указать не в состоянии, и признать єто не хотите, т.е. потребление будет на максимально допустимой мощности. Однако на входе DC-AC мощности єтой недостаточно и система подохнет. Больше коммментировать не вижу смьісла. Просто не советуйте такую чушь другим людям не проверив на своем реальном опьіте.А зачем Дее поднимать напряжение через повышение входного сопротивления? Алгоритм заточен на НЕ ПРЕВЫШЕНИЕ входной мощности. И еще есть "плавающий" алгоритм изменения входного сопротивления для поиска максимальной мощности, НО В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМОЙ! Вы сами-то прочитали свое сообщение???? "Как Дея поймет, что входной ток уменьшился"???? Да очень просто - токовый датчик скажет!