Наклон около 20 градусов.
Ориентация на юго-юго-запад (юг минус 10градусов, как-то так)
Пересобрать возможно, но не ко всем панелям уже можно подлезть.
Как вообще было бы лучше раскидать 88 панелей на этот инвертор? Если что, есть ещё место для двух панелей.
у меня 85 панелей с характеристиками почти в точности с теми, что указали Вы. Я распределил их в 5 стрингов по 17 панелей в каждом.
Я не гуглил паспорт Ваших панелей, и влень делать точные расчеты, но уверен, что скорее всего, в Вашем случае тоже будет хорошо 17 панелей в стринге. Оставшиеся три на свой страх и риск(в той же теме в первых сообщениях от SolarMasters по ссылке далее можете прочитать о рисках) можно раскидать по трем стрингам, либо отложить на случай замены(что маловероятно), либо продать. Риски будут зимой -- зависит от широты, угла наклона и т.д. (почитайте тему по ссылке). В итоге, скорее всего будет (17+17)+(18)+(18) + (18) либо (17)+(17)+(18)+(18+18), но опять же, нужно провести более точные расчеты, учитывая паспортные данные. Но та схема, что сейчас точно не сгодится для получения хороших результатов и лучше добраться и переподключить.
Я когда выбирал инвертор, то исключил Хуавей(33KTL-A, у новой модели допускается 26А на трекер), потому что два стринга на один трекер это 11,61А х 2 = 23,22А и это превышает паспортные 22А на трекер. Однако позднее, я получил ответ на этом форуме, что это превышение вполне допускается. Я не могу брать ответственность за подобное, Вам стоит уточнить этот вопрос(возможно на этом форуме).
Вот ссылочка на страничку с комментарием офф.представителя Хуавея под ником Олександр_А:
Здравствуйте форумчане! Остановила свой выбор на панелях Pisen 505. Сколько штук их можно ставить в стринг? С инвертором ещё не определились...но либо Huawei SUN2000-33 KTL-A либо Solis 30 кВт 30K-5G-DC. Можете и по инвертору мнения высказать, может у кого опыт личный был и с тем, и с тем...