Хочу поділитись досвідом свого кейсу.
Значить ті дві батареї я зміг підєднати JK бмс через ESP32 потім через TJA1050 конвертер RS-CAN до інвертора Deye з подміною данних RS на протокол Pylontech. Інвертер працює у режимі Lithium Battery, Li-BMS має всі данні, протокол Lithium 00 (Pylontech)
надія була якщо дати йому через Lithium mode запит на 60v він іх видасть але ні. Батарея 13.85квт у 16s заряджена до 58.8 видавала 5.2 квт що є фуфло.
Розрізав батарею відділив 2 ячейки, стало 14s, зарядив до 58.8, знаяв з батареї 12.3кВт - благодать
Налаштував потім верхній поріг батареї 57.0 вольт що є 4.1 на комірці. Для спокою і меншого зносу
так все виглядає
Цікаво,
В мене простіше
БМС ось ця
http://www.cleverbms.com/picture/81.html
В режимі Goodwe на бмс бачиться Deye - lithium 00, кабель з пінами 2,4,5 з обох сторін (до того був інший кабель та були дива, зараз ще тестаю)
Маю проблему з БМС бо не коректно рахує % заряду, але щоб її налаштувати потрібно мати можливіть робити повний цикл на акумі, а деє не йде нижче 44в поки є мережа (якщо нема - йде, до скількох ще треба тестати), тому наразі шукаю ще блок щоб розпотрошити та зробити 14s.
А по ємності - з 20квт акумів витягає не більше 10квт, але розряд йде до 44в замість 38.4, тому не сильно дивує недостача.
Також придбав собі даний інвертор, хотів приєднати на 1 мпп трекер 8 панелей Longi Solar 535 W що в сумі теоретично дає 4280w. Але наткнувся на таку табличку на боці інвертра, в якій сказано що максимальна потужність на 1 стрінг не може бути більшою ніж 3250w. Тобто на 2 мпп трекера максимум що дозволено підключити то це 6500w. На другій таблиці вказано максимальна потужність по панелям складає 7800w. Тоді питання яка в нього реальна потужність по входу DC та хто скільки панелей підключав на практиці без проблем?
Підключити можна скільки влізе, головне щоб усі ампери та вольти не виходили за межі (не забути зняти 20% запасу на погоду з того що пише на інверторі).
Але сам інвертор може максимально зняти з панелей 6500вт, 5000 з яких може піти через інвертор на 220 (5500 якщо не довго) а решта - на зярдку акума. (пишу для 5к інвертора, для 6к цифр не знаю)
В мене стоїть 6660вт панелей, 6500 ніколи не доводилось бачити, так що думаю можна сміливо ставити 7000.