Не хотів вже продовжувати спір. Але таки напишу.
Фаза це фаза, а мережа це лінія і нуль. Або три лінії і нуль.
В трифазній роботі просто кожен з трьох інверторів робить свою фазу і працюють як один трифазний
Стояло питання про роботу від двох ліній одночасно двох інверторів
Зазначу, мається на увазі, що ці дві лінії мають одну фазу
Тому весь цей переполох розділився на два варіанти.
Перший неправильний
Підключити одну лінію до одного інвертора а другу до другого і залишити їх обох в single mode. Як не дивно це буде працювати))) Але поки є мережа в обох лініях. Як тільки в одній пропаде, то цей інвертор не буде знати точку відліку фази і на його виході синусоїда перестане співпадати з іншим інвертором. Тому такий варіант звичайно ніхто не розглядав, але він теж як не дивно працюючий до моменту пропадання мережі. Тому і необхідно, щоб головний інвертор передавав другому момент синхронізації фази, а це вже другий варіант. Або розділити виходи і половину будинку підключити до одного, а іншу до іншого
Другий правильний) з натяжкою)
При підключенні однієї лінії до одного, а другої до другого інвертора і при переведенні першого в master, а другого в slave все буде працювати! Але є два нюанси, які виникли через недоопрацьоване ПЗ
1. При встановленні датчика СТ, він зчитується тільки головним інвертором і цей один датчик буде стояти на одній з ліній, бо закоротити їх обі не можна. Потужність миттєвого споживання кожен з інверторів мірятиме сам. А от кількість спожитої електроенергії і напрямок струму тільки головним через СТ. Виникне ситуація, що при надлишковій енергії сонця на другому інверторі, вона буде передаватися в мережу і крутити лічильник, якщо у вас не двонаправлений і немає зеленого тарифу. Плюс до того в програмах для моніторингу виробленої та спожитої енергії не буде враховуватися енергія, спожита по другій лінії взагалі.
2. При встановленні zero export to load теж все буде працювати. Але в цьому випадку в мережу надлишкова не буде поступати з обох інверторів. Однак проблема з неправильним обліком теж залишиться і другий інвертор буде показувати в себе на екрані 0 спожитої електроенергії з мережі. Але цей варіант цілком робочий.
Про зазначений казус розробників ПЗ я повідомив і можливо колись щось зміниться.
А наразі в паралельному режимі все працює ідеально лише від однієї лінії з датчиком СТ.
З двома лініями робота цілком можлива і технічно ніяких аварійних ситуацій не бачу. Лише проблема програмна з обліком енергії в додатках на смартфоні. Якщо не звертати увагу, а тільки дивитися на лічильники, то все працює