Нет места размещать второе поле......
Возможно установить только 18 панелей

Склоняюсь к варианту 2 стринга по 9 панелей
 
Склоняюсь к варианту 2 стринга по 9 панелей
Этот вариант лучше.
17 панелей на один мппт уже в зоне риска по напряжению.

У меня был один инвертор такой же и два стринга по 12 панелей 585вт. Потом добавил второй инвертор и сделал 4 стринга по 6 панелей.
На холодную первый мппт может сделать чуть больше мощность за счёт более высокого тока (до 14-15а), а вот второй мппт в то же время 12.1а как вкопанный и больше не может. На суточной генерации разница копеечная, а в жару так и не различимая вовсе.
 
Спасибо за ответ. Буду ставить 2 по 9 панелей.
Рабочее напряжение панели 44в ток 10а. Думаю, что все будет нормально работать.
Проблема в ограниченном месте для установки.
 
шановна спільното.
Маю інвертор deye 12kWt 3 фази. Перед інвертором стабілізатор. Проблема в тому ,що інвертор почав відключатися від мережі. Наведу приклад який зауважив. Нормальна ситуація, на фазах 400 -250-400 ват. Вмикаю чайник на фазах 400-250-2200ват. Все працює без проблем ,але в момент вимикання чайника інвертор вимикає мережу. Раніше такого не було, прошивку не оновлював лише підключив сонячні панелі. Може хтось стикався з подібним?
 

Вкладення

  • 20250827_103637.mp4
    9,8 Mб
Останнє редагування:
шановна спільното.
Маю інвертор deye 12kWt 3 фази. Перед інвертором стабілізатор. Проблема в тому ,що інвертор почав відключатися від мережі. Наведу приклад який зауважив. Нормальна ситуація, на фазах 400 -250-400 ват. Вмикаю чайник на фазах 400-250-2200ват. Все працює без проблем ,але в момент вимикання чайника інвертор вимикає мережу. Раніше такого не було, прошивку не оновлював лише підключив сонячні панелі. Може хтось стикався з подібним?
чисто для розуміння, можно перевірити без працюючих панелей.
Мені здається, що при вимиканні потужності є стрибок "зайвої" напруги, на яку реагує стаб, чим викликає спрацювання деї. То вже стаб потрібно виключити з схеми.
А на відео відключеня не побачив...
 
Скидав до заводських налаштувань, пробував без панелей така ж ситуація. Коли активований smart load до якого підключені тени бойлера 3*2квт теж вимикає мережу. Спробую завтра перевести стабілізатор в режим транзиту.
 
Скидав до заводських налаштувань, пробував без панелей така ж ситуація. Коли активований smart load до якого підключені тени бойлера 3*2квт теж вимикає мережу. Спробую завтра перевести стабілізатор в режим транзиту.
Началось с чайника в 2kW, а сейчас выясняется за бойлер на 3*2kW. Здесь однозначно стабилизатор. Вы даже не описали какого типа. Убирайте его из схемы и проверяйте дальше.
А чем мешает отключение сети? Через минуту включится.
 
Спочатку я спробував smart load, мережа вимикалася. Я відімкнув smart load. Тоді зауважив, що вимикається не під час навантаження , а в момент його вимкнення. Спробував чайник і переконався. Стабалізатор трифазний тиристорний Елєкс Герц У 16-3/25А був підключений раніше і все працювало. Сьогодні спробую транзитом.
Відключення відбувається не один і не десять раз на добу, тому думаю, що такий режим роботи не на користь.
 
Після переведення стабілізатора в режим транзиту проблема зникла. Дякую всім за допомогу.
 
После обновления дейе Клауд на месте микроинвертора теперь надпись GTI. Что бы это значило?
 
Deye нещодавно випустили новий офгрід інвертор -SUN-6K-OG01LP1-EU-AM2

За ціною близько 600 доларів (на 10к дешевше повноцінних гібридів), два входи mppt по18А, активне охолодження, продажу в мережу немає. Решта начебто як у повноцінних гібридів Deye. Ціна приваблива за IP65. З'явилися інструкції у мережі. Начебто нещодавно з'явився в меню time of use, але як він працює, невідомо.

У когось був досвід використання? Чи не урізали там щось важливе?

Ось наприклад,як він з home assistant працює?

В інструкції єцифри, яких немає у повноцінних інверторів.Наприклад, є Max PV Access Power 12000w (при цьомуMax PV Input Power 9600w). Що означає Access power? Є MaxInput power to battery 6000w (в інших немає такого),ну зрозуміло, це потужність на заряда ккумулятора.

Проте тут немає Max continuous AC passthrough (grid to load) - це як би аналог transfer switch у віктрона (байпас)? скільки він може через байпас передавати

Потужність повноцінна? тобто. може брати від сонця 9600, заливати у батарею 6000 і віддавати навантаження 3600.

Пишуть, що в Deye вхід генератора призначається як інший вихід Smart load і ним можна керувати за рівнем заряду акумулятора.
 
Денис Сливка сьогодні випустив відео про цей інвертор
Відео
Deye нещодавно випустили новий офгрід інвертор -SUN-6K-OG01LP1-EU-AM2

За ціною близько 600 доларів (на 10к дешевше повноцінних гібридів), два входи mppt по18А, активне охолодження, продажу в мережу немає. Решта начебто як у повноцінних гібридів Deye. Ціна приваблива за IP65. З'явилися інструкції у мережі. Начебто нещодавно з'явився в меню time of use, але як він працює, невідомо.

У когось був досвід використання? Чи не урізали там щось важливе?

Ось наприклад,як він з home assistant працює?

В інструкції єцифри, яких немає у повноцінних інверторів.Наприклад, є Max PV Access Power 12000w (при цьомуMax PV Input Power 9600w). Що означає Access power? Є MaxInput power to battery 6000w (в інших немає такого),ну зрозуміло, це потужність на заряда ккумулятора.

Проте тут немає Max continuous AC passthrough (grid to load) - це як би аналог transfer switch у віктрона (байпас)? скільки він може через байпас передавати

Потужність повноцінна? тобто. може брати від сонця 9600, заливати у батарею 6000 і віддавати навантаження 3600.

Пишуть, що в Deye вхід генератора призначається як інший вихід Smart load і ним можна керувати за рівнем заряду акумулятора.
 
Deye нещодавно випустили новий офгрід інвертор -SUN-6K-OG01LP1-EU-AM2
Потужність повноцінна? тобто. може брати від сонця 9600, заливати у батарею 6000 і віддавати навантаження 3600.
З огляду Дениса вона поки не дуже повноцінна) Може поправлять, але конструктивно вона примітивніше за "традиційну" Deye SUN-6K-SG03LP1-EU.
І про "брати від сонця 9600" - на днях брав від сонця 7200 на SUN-6K-SG03LP1-EU, так DC temperature була 72.2 при тому що радіатор обдувається двома кулерами і на вулиці вже не 40! Я після цього зменшив до 6800.
 
Доброго дня. Маю три інвертора deye sun-6k-sg03lp1-eu, що працюють в трифазному режимі. Синхронізував, працює все добре, працюють відповідно від однієї акумуляторної батареї.
Питання про використання однофазного генератора в моїй системі.
Раніше, коли зв'язувався з основним офісом підтримки по питанню оновлення прошивки, мені сказали, що категорично заборонено використовувати однофазний інвертор в трифазній системі, що зрозуміло.
А от чи можна його використовувати попередньо розпаралеливши інвертори?
Чи потрібно два інших інвертора вимикати, розсинхонізувавши трифазну систему? Чи вони працюватимуть собі по своїх фазах, головне не підключати трифазне навантаження? І чи нормально вони співпрацювати з BMS через той інвертор, що заряджатиме батарею від генератора?(при розпаралелюванні два інші інвертора ніби приймають дані BMS)
Зрозуміло, що про автозапуск можна забути. Проте міняти генератор теж недешеве задоволення :(
Буду щиро вдячний за відповідь.
 
Доброго дня,
інвертор 12к, + збірка 4 АКБ DEYE SE-G5.1 Pro-B 51.2В 100A LiFePo4
сьогодні побачив (віддалено) що один акумулятор SOC 0%, вольтаж 53,3в
BMS показує загальний SOC 75% (один акумулятор не враховує), всі 3 АКБ =100%
у трьох акумуляторів MOS Status: 0021
у четвертого MOS Status: 0031
Що це може бути?
 